66问答网
所有问题
当前搜索:
配电箱的绝缘电阻怎么测
光缆交接
箱的
高压防护接地与机箱
的绝缘电阻如何测试
答:
可以用高压摇表或电子兆欧表
测试绝缘电阻
准备工作 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而
测量
对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的...
请问单相
配电箱
中
绝缘电阻
检测要测哪几个回路,是火线与零线、零线与金属...
答:
检查线路绝缘电阻,用电阻表或者万用表检查。主要做以下检查。检查火线和零线
测量绝缘电阻
,检查接地火线对地线绝缘电阻,检查零线对地线绝缘电阻。如果安装的漏电开关,测量零线对地线电阻,要把漏电开关负荷侧的零线拆除,才能测量准确。
请问单相
配电箱
中
绝缘电阻
A、B、C是三根相线(即火线)N为零线,PE为接地线 例:A-N 是指相线A与零线N之间
的绝缘电阻
;C-PE是指相线C与PE之间绝缘电阻 AL-1-1箱插-1其中AL是指照明
配电箱
,第一个-1是指一层,第二个-1是指1号箱 插是指插座 AL-1-1箱插-1综合意思为一层1号照明配电箱插座1回路 ...
配电箱
内线间
绝缘电阻
数值要填多少???
答:
答:如果是380V的配电柜,你要用1000V的兆欧表(摇表)
测量
,测出来的数据是多少就填多少?如果测出来的数值小于0.5MΩ,说明这
配电柜的绝缘电阻
低,要检查、处理,直到绝缘电阻大于0.5MΩ为止。问:我写10-20MΩ行吗?答:这样写是不行的,一看就知道这数据不是实测的,实测的...
用摇表
怎么测
接地
电阻
答:
问题五:诚恳跪求。如何做接地,
怎么测
接地
电阻
接地体一般选用外墙立柱钢筋,用镀锌扁铁焊接出接线端子(扁铁末端最好钻孔做螺栓连接)到预留盒内,家装可在焊接处附近留86底盒做连接点,再引至
配电箱
内。用电阻摇表测试接地体电阻值较麻烦,房间内接地体不具备检测条件了(内行的话弧与通水的金属水...
配电箱
内线间
绝缘电阻
数值要填多少???
答:
4、配管及管内穿线分项质量验收前和单位工程质量竣工验收前应分别按系统、层段、回路进行测试(即两次
绝缘电阻测试
)。电气绝缘电阻测试记录表的填写 1、电气绝缘电阻测试记录应由监理(建设)单位及施工单位共同进行检查。2、检测阻值结果和测试结论齐全。3、当同一
配电箱
(盘、柜)内支路很多,又是同一天进行...
【低压
配电柜
国家标准】安装要求有哪些?
答:
绝缘测试
:用500V
绝缘电阻测试
仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。模拟试验:按图纸要求,分别模拟...
【低压
配电柜
