66问答网
所有问题
当前搜索:
配电箱内零线排的接法
请问
配电箱
怎么接,那汇流排怎么安
答:
1、必须有
零线
N、接地线PE汇流排理由:建筑电气设计规范,对零线、接地线有严格要求(多见接地型式TN-S,三相五线制、单相三线制要求)。2、对于非专业人员操作的
配电箱
,尤其是模数化终端配电箱,还应有带绝缘保护的相线汇流排,如住宅户内配电箱。理由:防护性能较高,防止误触带电体,可参阅配电箱...
10A250v的插座开关怎么接?如图谢谢?
答:
首先接开关,因为照明开关只有火线,标识是L,比较好辨认,L接照明线路的进线(通往
配电箱
),L1/L2等接照明线路的出线(通往电灯),如果是多路开关,可以对应
的接
进线出线,标识L1的为1路,L2的为2路,Ln的为n路。插座与上述
接法
一样,火线接L,
零线接
N,地线接E。需要注意的是,一般照明线路的...
配电箱零线排
一个螺丝压两根电线符合规范吗
答:
是可以的。规范规定,一个接线端子上不得超过两条芯线。但
零线
尽可能的不要用一个螺栓压接两条及以上的芯线,防止松脱造成重大事故!
总
配电箱的零线
和地线是连在一起的,要从总
配电箱接
电源到下个配电箱...
答:
要从总
配电箱接
电源到下个配电箱,
零线
和地线就必须分开接,此时零线就不能再接地了,这就是常说的三相五线制(TN-C-S系统)。注意零线应在总箱处先接地,在同一点引同截面导线至总漏电开关进线端,从总漏电开关出来后的零线就再也不能接地了,此时相线引到哪,零线、地线也引到哪。
三相五线制
配电箱
标准
接法
答:
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。中性线(N线)就是
零线
。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。三相五线制标准导线颜色为:A线...
在TN一s中总
配电箱
中
零线
要接地否
答:
TN一s中总
配电箱
中工作
零线
不能接地,应该把保护零线接地,保护零线就是PE线。因为在TN-S系统中,工作零线和保护零线是分开的。如图:
家用
配电箱
为什么没有火线汇流排,那主空开与分空开之间怎么接线,串接...
答:
现在很多电工都是串接,而且还用的只是4mm^2的线,感觉很不规范。有火线专用汇流排啊,只不过跟
零线
、地线的汇流排(铜排)不一样。见图:
插线板如何接线图解
答:
今天我们着重介绍单控开关
的接法
。单开单控开关:即面板只有一个键,且只能控制一个灯。此类开关的背面只有两个接线柱,一个进线(L或COM)和一个出线(L1)▼ 接线时,L接在进线,L1接在出线。即从
配电箱
通来的火线,接在L接线柱上;与电灯相连的线接在L1接线柱上。多开单控开关:面板上有N...
配电箱
中的
零线排
有什么作用
答:
作用:1、有的设备没有零线就没法工作,必须
接零线
才能用,所以配电箱里就设置了这个
零线排
。2、有时
配电箱接
的设备比较多,用了零线排,这样接起来就方便多,如果只有一个接线端子供接零用,不好接线。零线由发电机或变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。
家装
配电箱
,为什么每个回路的
零线
都要接在零排上?
答:
家里装上
配电箱
,是为了家人的安全起见,如果说将每个回路的零线都接在零排上的话,就会比不装在零排上的要安全的多。还有就是能不能将
零线接
在零排上,最主要的就是看断路器的极数和能否有附件。家庭经常的极数有,1P,1P+N,2P以及三者的带附件东西。需要接在零排上的断路器只有一种不带附件...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜