66问答网
所有问题
当前搜索:
避雷线对送电线路外侧导线的保护角
高压输
电线的保护角
是什么
答:
避雷线的保护
范围通常以避雷线和
外侧导线
间连线与垂直线的夹角,即
保护角
表示。保护角多大要看电压等级,15 到30度都有,电压越低保护角一般越大,一般不大于25度。保护角越小,保护越可靠。10KV及以下
线路
一般不架设避雷线;35KV只设1~2km的避雷线作为进线段保护;110KV线路一般应全线架设,但少雷区...
提高
线路
耐雷水平的措施有
答:
目前,国内外尚无完全消除雷击故障的有效办法,一般是根据
线路
电压等级、负荷性质、系统运行方式、雷电活动情况、地形地貌特点、土壤电阻率高低以及运行经验,通过技术经济比较综合采用以下几种防雷措施。1架设避雷线或加装旁路地线。这种措施可大大减少雷电直击导线的概率,同时通过改善
避雷线对导线的保护角
,...
...入侵波防护是变电站防雷
保护
中的重要环?输
电线路
防护的主要措施是什...
答:
(2)绕击雷电绕过
避雷线保护角
击在架空相线上,产生过电压,导致线路过压保护跳闸。清楚了送电线路雷击跳闸的发生原因,我们就可以有针对性地
对送电线路
所经过的不同地段,不同地理位置的杆塔采取相应的防雷措施。①防直击、绕击。就是使输电线路不受雷直击,措施是沿线路装设避雷线或避雷针。②防闪络...
避雷线对导线保护
程度的表示方式
答:
避雷线对导线保护
程度的表示方式是保护角。避雷线用于输
电线路
的直击雷防护,常用保护角的大小来表示其对
导线的保护
程度。保护角是指避雷线和边相导线的连线与经过避雷线的垂直线之间的夹角。雷击导线的概率随保护角减小而降低,按线路重要程度的不同,在15度与30度之间选不同
的保护角
。
供电
线路
附
角保护
指什么?
答:
你是说负角保护吗?如果是,那么就是用来给
线路避雷
的!就是指供电线路上方比较细的那一个或者两根线,叫避雷线!实现的功能简称负角保护!避雷线对边
导线的保护角
,一般采用20~30°,220~330kV双
避雷线线路
,一般采用20°左右。新建220kV及以上电压等级的线路,应结合线路路径坐标,进行沿线宽度为1km...
为什么
避雷线保护角
越小
对导线的
屏蔽保护越有效
答:
避雷
针
保护角
越小,说明避雷针相对高度越高。顶端优势的避雷针更利于高压局部尖端放电!
500kV架空
线路保护角
一般是多少度?
答:
、500kV 和220kV 对中相的保护角均不大于 0° ,110kV 线路均不大于10° ,钢管杆不大于20° ;对于单回路,500kV ~ 750kV
线路避雷线对导线的保护角
不大于10° ,330kV 及以下的其他线路(含钢管杆)宜小于15° ;单地线线路宜小于25° 。这是国网标准的(Q / GDW 179 — 2008 )...
绕击率与()有关
答:
A.地形 B.保护角 C.地线高度 D.杆塔接地电阻 绕击率的基本定义的扩展:绕击率是计算输
电线路
耐雷水平的重要参数。把雷绕过避雷线击于导线的次数与雷击线路总次数之比称为绕击率。模拟试验和多年现场运行经验表明,绕击率与
避雷线对外侧导线的保护角
、杆塔高度和地形条件有关。输电线路量多线长,...
避雷线
与避雷针有何区别?
答:
避雷针:常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。防直击雷电的避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体。3、保护范围不同
避雷线
:避雷线是水平悬挂的狭长线,因而用于保护狭长的电气设备(如架空
线路
)较为妥当,其
保护角
为25度角,保护范围为有一定宽度的长带状。避雷...
避雷线的
作用原理与避雷针相同
答:
相同
避雷线的
防雷作用原理与避雷针相同。由于避雷针是一个尖端,电场比较集中,雷云对它易放电,因而保护范围较大。单针时其保护范围像一个帐篷,
保护角
(空间立面内的边缘线与铅垂线之间的夹角)为45°角,多针时互相配合可适用于保护一块占地一定面积的发电厂或变电所。而避雷线是水平悬挂的狭长线,...