让plc模拟量输出逐渐
PLC
程序中
模拟量
怎么做累计
答:
不知道你所用的什么型号
PLC
,所以给你指导,都是通用的。常开指令触发时间继电器,比如5分钟,5分钟前,触发MOV指令,记住目前的
模拟
值。5分钟后,时间常开闭合,MOV记住,再用SUB指令,再用ADD指令,可以了 。后面再加个rest指令,有什么问题可以再说 ...
plc输出
的
模拟
信号是怎样控制液压的比例阀,例如输出信号为4~20mA,还有...
答:
PLC的模拟量输出
的电流太小了,只有20多毫安,而比例阀的最大驱动电流在800毫安左右,所以PLC不能直接带动比例阀,必须要加一个比例放大器,通常每种比例阀都有自己的放大器。液压锁通常指液控单向阀,少数的客户
把
平衡阀也叫液压锁。液压锁允许液压油单向通过,不能自由回流,必须用外界的控制油打开...
PLC 模拟量
输入是12bit, 传感器的
输出
信号是0-20mA.
答:
不是对应数字信号多少,而是plc内部有个定值,如三菱plc定义为4000(手册上好像写的是4200)但不要管他都是以4000来算的,也就是说当传感器
输出
0mA通过
PLC模拟量
接受PLC内部通道这个你自己指定,你指定的通道缓存区值就是0,到20mA时缓存区就是4000,相对应的将1mA=200这样可以理解了吧。
如何用
PLC的模拟量输出
模块来替代力矩电机控制器的面板可调电位器来控...
答:
不知道你用的是什么品牌的驱动器。西门子的一定可以。方法就是通过参数设定,定义命令源来源于操作面板或者接线端子或者内部参数。要注意驱动器模拟量输入的信号类型(电压还是电流)要与
PLC模拟量输出
的信号类型一致。
在
PLC
中如何由一个开关的闭合时间的长短来控制
输出
电压的高低?_百度...
答:
第一个问题、这里要用到
PLC的模拟量
扩展模块,在PLC中由一个开关的闭合时间的长短来控制
输出
电压的高低,可以在程序中使用计时器,对开关闭合的时间进行计时,计时时间到达某一范围以后,在程序中设定输出为模拟量的电压值,时间越长,输出的模拟量的电压值就越大,至于选择那种PLC这个没有固定的指标,因...
PLC
可以通过
模拟量
控制高压变频器嘛
答:
PLC可以通过模拟量控制高压变频器。
plc的模拟量输出
端子连接,就可以利用PLC控制变频器来调节电动机的转速。模拟量是指变量在一定范围连续变化的量;也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值(在值域内)。数字量是分立量,而不是连续变化量,只能取几个分立值,如二进制数字变量只能取两个值。模拟量...
施耐德
PLC模拟量
的采集问题
答:
模拟量
连接到
PLC
是有外部地址的,PLC从这些地址读取数据就行了。读取到数据之后再进行判断,如果超标则控制Q1
输出
。
PLC 模拟量
模块2DA多块使用时怎样编程
答:
举例子说明:TO K0 K1 D2 K3 其中K0表示的是你接在PLC后面的第一个模块,如果要再加一个模块那么就是K1,再加一个就为K2,以此类推;其中K1表示外部模块中的地址为#1 其中D2表示PLC的地址D2 K3表示折耳根程序执行3次 整句意思就是:
把PLC
中D2寄存器中的数放到第一个外部模块中...
传感器
输出
4-20mA信号到
PLC
中,PLC需要怎么做才能
把
这个信号显示在上位...
答:
先
把
硬件接线接好接对,在plc软件中能看到数据变化,假设
plc 模拟量
通道量程是 0-32000 (s7-200),plc中不用动,在上位软件定义此变量时,将量程初值下限设为0 上限=32000,变换后工程下值设为0,上限=1.0 (浮点型变量)。这样显示压力就会与现场压力表一致了。需要知道所使用的模拟量模块的分解...