让plc模拟量输出逐渐
PLC
内部开关
量输出
接口中,响应速度最慢。
答:
最慢的是继电器输出。继电器输出反应速度慢,输出电流大,一般能达到2A,但触电寿命较短,输出频率较低,最大为1HZ。
plc输出
类型有三种:继电器输出、晶体管输出和
模拟量输出
。晶体管输出反应速度快,输出电流小,触点寿命较长,输出频率很高,可以达到10KHZ。模拟量输出,规格一般为0至20MA电流信号、4至...
三菱
PLC 模拟量
控制的问题
答:
还需要确认两点:(1)信号源是否波动大,就是用其他校准设备直接接在变频器的
输出
端,确认信号是否波动。(2)防电磁干扰措施是否到位,
模拟量
的信号有没有用双脚屏蔽线做并且屏蔽层接地,按规范是需要这样做的。因为转差率的存在,的确会有这个现象,所以要对数据做处理,得到真正的线性关系。
西门子s7-200 224xp 用
模拟量模拟量
电压
输出
控制电机驱动器怎样编程,电 ...
答:
将一个0-32000之间的整数直接写到相应PQW区里就可以在
PLC输出
端得到一个相应0-5V的电压值了
用
PLC
怎样控制
输出
电压
答:
变压器本身调压可能不好实现,得改变绕组匝数。要改变可能得在绕组中串入很多继电器点。线路很麻烦,故障多,且无法实现无级调压,就是说你能改变的输出电压数是有限且固定的。建义用SCR可控硅实现无级调压,用
PLC的模拟量输出
模块来控制,可能模拟量输出模块的输出电压等级及范围与可控硅要求的控制电压...
西门子
PLC模拟量
0-10V
输出
,去驱动固态继电器,可行吗
答:
模拟量输出
0-10V 能驱动最大10mA电流,驱动固态有点吃力。固态最大是25mA。
西门子s7-200
PLC 模拟量输出
模块,无法输出负电压,按照手册说明能输出...
答:
模拟量输出
正负10V对应的数值应该是-32000——+32000
PLC 模拟量
输入是12bit, 传感器的
输出
信号是0-20mA.
答:
模拟量
输入的位数为12位,即分辨率为2的12次方,即4096。那么0-20mA输入信号对应的数值范围就是0-4096。由此,我们就可以推出实际输入信号与
PLC
采集数值的关系。Value=204.8* AI (mA);1mA >> 205 2mA >> 410 ... ...
S7200
plc模拟量
(电位器、光敏电阻)输入
输出
问题
答:
S7-200,EM235
PLC的
24V正极出来接到电位器上,电位器另一根线接到EM235的B+,B+接到Rb上,PLC的24V负极出来接到EM235的B-上 电位器你前面说是让电压发生变化,后面你问
输出
是什么信号,到底啥情况?
PLC输出
是什么信号,是脉冲还是持续的高电平
答:
PLC输出
可以是脉冲信号也可以是高点平和低电平,主要看程序如何控制。1、对于晶体管和继电器输出的
PLC的输出
口输出的是逻辑电平信号,高电平是+24V,低电平是0V,晶闸管输出的是交流信号。2、对于有脉冲输出口(晶体管输出的)的PLC,该脉冲输出口可以输出脉冲信号 3、对于有
模拟量输出
口(晶体管输出的)...
变频器如何与
PLC
相连接,怎么用PLC控制?
答:
plc与变频器有三种连接控制方法:1、用
PLC的模拟量输出
模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单,但需要选择与变频器输入阻抗匹配的
PLC输出
模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵。此外还需采取分...