答:
P0700(0)=0;出厂默认
设置
P0700(0)=1;操作面板来操作
变频器
的启停(就是变频器面板上的启动和停止按钮)P0700(0)=2;端子(通过外接在端子的按钮来启停变频器)P0700(0)=5;RS485的USS、MBUS通讯启停变频器。若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有数字输入参数设定为出厂值。
频率
源:...
西门子变频
器440
怎么设置固定频率
答:
不从端子设定模拟输入量,找一个连接量,
设置
成固定值,然后在把这个连接量设置到
变频器
的输入字就行了。在P1000设定成3,
固定频率
设定值,然后在附加
设频率
设定值的选择决定值的设置方法请参看“参数表” 决定于 P0700 至 P0708 的设置。
西门子变频
器参数
怎么
设定
答:
运行时,p0700、p1000、p0701到p0704和p100...
答:
P1000=3 设定频率给定源
固定频率
P0701=16 DIN1 5号端子功能:固定频率选择 + ON 命令 P0702=16 DIN2 6号端子功能:固定频率选择 + ON 命令 P1001=需要设定的频率1 用户设定 由端子5激活 P1002=需要设定的频率2 用户设定 由端子6激活 以上是固定频率,实现2段速的具体
设置
方法,...
西门子变频
器参数
设置
方法介绍
答:
第四,需要进行快速调试参数
设置
,一般设置P10020=1,在这个指令下设备可以快速的进行状态调整,避免出现过载损坏的情况,设置P3900=1的时候设备可以立即结束调试,开始进行运行准备状态。
西门子变频
器参数设置方法介绍在上文中已经帮助朋友们做出说明了,只有对于使用参数进行合理的设置,才可以更好的发挥西门子...
西门子变频器
怎么
手动设定
频率
答:
具体步骤是:1,参数700,为起动信号,1为面板按键起动,2为外部信号起动;2,参数1000,为频率设定值,1为面板升降符号按键更改频率,2为外部模拟量信号更改。3,起动信号自行设置,然后把参数1000该为1,使其面板
设置频率
,然后把参数1031设置成1,使其自动保存更改后的频率值。
变频器
是应用变频技术与...
西门子
MM430
变频器
中启动
频率
参数
如何
设定,比如要求电机以20HZ来启动...
答:
两个参数可以通过面板进行控制 P0700=1 P1000=1 P1040是要
设置
的
频率
值,出厂值=5Hz P700命令源 P970信号源 将P700改为2,外部信号激活。P970可以是1,面板上的频率可以改变,它可以是2,输入0-10V模拟量。打开din1(默认为启动信号),它将自动运行
变频器
的起动参数有:加速时间通道、转矩...
问一个
变频器固定频率
的问题。比如以
西门子
G120为例。
答:
两种方式,一种使用BOP-2修改参数,另外一种打开Starter软件选定fixed setpoint功能
设置
。接线的话是由DI端子决定的,你打开starter软件就明白了,你可以设置你希望的速度,对于G120不同的CU,其DI端子的个数是不一样的,但是不影响功能上的使用~
西门子
430
变频器
面板启动手动调
频率
答:
首先,设置参数700,为起动信号,1为面板按键起动,2为外部信号起动上面有方向键,你直接按下,看能不能调到50赫兹?要把频率给定设定为面板给定就可以调 最小
频率设置
为10hz,即可,低于10hz不启动,很简单的,还可以设置偏置,如果你用模拟量的话 ...
西门子
MM430
变频器
中启动
频率
参数
如何
设定,比如要求电机以20HZ来启动...
答:
1、
变频器
工作:①、要有运行信号;②,要有非0的
频率
指令。设定了0到50Hz,只是一个允许运行的区间,并没有指定是0Hz,假如给定的频率是20Hz,而且有运行信号,变频器当然停不了的。2、变频器的启动参数主要是:加速时间、转矩提升和载波频率。要
设置
的20Hz启动是不可以的,因为变频器的启动都是从0...