的频率参数预置中
频率给定
的方法
答:
变频器
的频率参数预置中,
频率给定
的方法主要包括以下几种:面板设定:利用变频器操作面板上的数字增加键和数字减小键进行频率的设定或调整。这种方法不需要外部接线,操作简单,频率设定精度高,适用于单台变频器的频率设定。预置给定:通过程序预置的方法设定
给定频率
。在启动时,只需按下运行键,变频器即可...
西门子
M420
变频器
输出
频率
与DCS
给定
值不一样
答:
DCS 输出地信号要与
变频器
输入信号对应,比如都是4-20ma或者1-5v,有可能是变频器设置不正确!
请问
变频器
如果要开关起动,plc
给定频率
。设置什么命令通道?什么频率...
答:
启动方式为端子启动,
频率给定
为一般是AI1或者D1啊,这一类的也是在端子上。端子分着电压型和电流型2种,电流型的分为0~20mA和4~20mA两种,这个一般是参数设定的。像这张图,你PLC出来的是电压型的接FV和0V,电流型的接FI和0V。(在图的左下角)...
变频器
如何设置
频率
答:
因此,最小频率5左右比较合适,最大频率是满足调速要求即可。这个只是初步的解决方案,具体还要根据负荷的情况调整。二、运行
频率给定
方式 1、操作器面板给定 操作器面板给定是
变频器
最简单的频率给定方式,用户可以通过变频器操作器面板上的电位器、数宇键或上升、下降键,来直接改变变频器的设定报率。操作...
西门子
v20
变频器
远程控制
频率
为0
答:
1、远程速度
给定
没有与本地速度给定同步,或者没有选择本地控制模式,或者远程给定信号没有连接或信号格式不正确。2、参数设置不正确,如最大
频率
、最小频率、加减速时间等。3、电机或电缆有故障,导致
变频器
不能正常运行。4、电源或连接电缆故障,导致变频器不能正常工作。5、参数设置不正确,如最大...
如何提高
西门子变频器
的
频率
分辨率
答:
由于电动电位计(M O P)
频率给定
方式为数字给定,接线简单方便,调试及维护起来概念明确,且不受外部环境的干扰,不会造成频率波动,所以在一些中小型生产线上多采用这种方式,且以免编码器或测速机的速度开环运行居多。但是这种
变频器
在M O P频率给定方式下速度开环运行时的频率分辨率为0.1H z,在有些...
西门子
430
变频器
对电动机调速不能改变
频率
答:
西门子变频器
要注意2点。一个是启动命令。一个是
频率给定
命令源。你把P700设成1,P1000设成1.再按下面板上的绿色键,启动后,再按上下箭头的键修改频率
西门子
MM440
变频器
的调试
答:
P0305=额定电流 P0307=额定功率P0308=功率因数 P0310=额定
频率
P0311=额定转速P0335=0 P0640=过载倍数 P0700=2(选择命令源)P1000=2 P1080=0 P1082=50P1120=10 P1121=10 P1135=5P1300=0线性V/F控制 P1500=0 P1910=1P3900=1三、 快速调试过后根据电机有无编码器还有
变频器
所控制的电机的...
西门子变频器
6SE7085为什么没有
给定频率
时就有很高输出电流
答:
抱闸啊,有些参数没调对吧.把参数恢复下出厂设置.重新调.直流制动,具体哪个参数我记不清了,
西门子变频器
设置的上限
频率
是50HZ,但是频率上不去,是为什么啊?哪位高...
答:
有的时候可以调整下转矩,或许有所帮助 又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低
频率
范围 f/V 增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳...