66问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器f0001报警消除方法
西门子
G120
变频器
,总是
报F0001
,检查电机、接线、都没问题!停机不动也报...
答:
[
F0001
]即使空载也一样,一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为
变频器
多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所...
西门子变频器
故障代码
F
004是什么
答:
用电器功率太大,就是所谓的超载。解决
方法
:减少用电器功率。线路中出现了虚接现象,至使线路中电流增大。解决方法:重新调整线路。
变频器
其他代码表示:1、代码
f0001
:过电流 2、代码 f0002:过电流 3、代码 f0003:欠电压 4、代码 f0004:过热 5、代码 f0022:功率组件故障 6、代码 f0054:I...
abb
变频器
故障诊断与维修
f0001
答:
Abb
变频器f0001
应该是过流故障,其处理
方法
:内部阴极需要检查电机是否机械堵塞;内检加减速时间过短,应适当延长。检查并排除:电机过载。加速时间太短(参数2202加速时间1和220***cCelerra时间2)。电机故障、电机电缆故障或接线错误。其次,pid参数设定不合理,变化太快,运行有波动。第三,电机参数设置不...
acs355
变频器
一到夜间就会
报警
显示
f0001
怎么回事?白天运行正常。_百 ...
答:
0001
OVERCURRENT (2310)输出电流超过了跳闸值。检查电机负载。检查加速时间(2202 和 2205)。检查电机和电机电缆(包括相序)。检查周围环境条件。如果安装地点的环境温度超过 40 °C,那么
变频器
必须降容使用。我估计是夜间负荷较大或者电压较低导致电流较大。举个例子,比如天气冷的时候润滑油效果下降...
西门子变频器F
0085怎么处理
答:
根据此
变频器
使用手册里故障表内第0085项报誓内容处理
西门子变频器
出故障代码
F
008,F015是什么意思?
答:
向左转|向右转。PHL吧,入力欠相
变频器
入力电源欠相入力电压有三项不平衡。检查下电源有没有问题,看看输入端的螺丝是否锁紧!
F0001
过流 •电动机的功率(P0307)与变频器的功率(P0206)不对应。•电动机的导线短路。•有接地故障。检查以下各项:1.电动机的功率(P0307)必须与...
变频器
430报故障
F0001是
什么问题
答:
F0001
过流 ¨ 电动机的功率(P0307)与
变频器
的 功率(P0206)不对应 ¨ 电动机电缆太长 ¨ 电动机的导线短路 ¨ 有接地故障 检查以下各项:1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率 (P0206)相对应。2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接...
西门子
440
变频器F0001报警
是什么报警
答:
2.按变换频率的
方法
分类
变频器
按频率变换的方法分为交-交型变频器和交-直交型变频器。交-交型变频器可将工频交流电直接转换成频率、电压均可以控制的交流,故称直接式变频器。交直-交型变频器则是先把工频交流电通过整流装置转变成直流电,然后再把直流电变换成频率、电压均可以调节的交流电,故又...
西门子
440
变频器
怎样实现远端按钮故障复位,按钮接那两个点?
答:
如果还不能解决就只有找专业人士修理了!
西门子
M440
变频器报F0001
故障,不能复位?
F0001是变频器
过流,一般是电动机过载导致的过流。 一:上电显示F0001故障:1 是驱动板上电流检测电路有问题了 2 cpu板或者其他地方接触不好 3 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应 4 ...
ABB
变频器F0001
啥意思
答:
ABB
变频器
出现
F0001
说明输出电流过大。abb变频器是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占据着重要的地位。ABB标准变频器的购买、...