西门子300和变频器通讯
西门子
s7-200plc221可以
和变频器通讯
吗
答:
可以的,S7-221 集成了一个RS485接口 可以运行MODBUS RTU
通讯
协议,这个大部分变频器都支持这个通讯协议。只是因为CPU221只有一个通讯口,所以编程和
与变频器
的通讯不能同时进行。需要用SM0.7 进行切换,调试的时候 将PLC的模式开关 拨到中间位置 在STEP7 Win32 中切换PLC的工作模式 这样就方便调试...
西门子
S7-200 cpu226
与变频器
如何建立
通讯
呢?
答:
modbus的话,首先你要需要在PLC中编MODBUS程序,不过现在SP7以上的编程软件都封装有MODBUS的指令库,可以调用,然后根据
变频器
的
通讯
说明,用PLC读写变频的的参数就可以了
用S7313C2PtP和
西门子
MM430
变频器
做USS协议
通讯
,是不是要DRIVE ES软件...
答:
DriveES只用于profibus
通讯
,对于使用USS通讯方式,不用DriveES。DriveES只是在step7库中添加了自己专用于通讯的库,使用这些库可以使得编程更简单同时也增强了通讯的功能。另外还把Drivemonitor集成在了step7中。
一台
西门子
PLC可以跟20台丹佛斯
变频器通讯
吗?用什么方法
答:
可以。在step7里进行硬件组态,设定PLC的地址,
和变频器
的地址(
西门子
的变频器地址参数为P918,应和PLC里的组态地址相对应)并选择变频器的数据交换方式如用PPO3,触摸屏里设定屏地址。最后是编程,通常我们用SFC14和SFC15来和变频器进行数据交换,PLC主要处理变频器发送来的状态字,然后给出指令。变频...
怎么样将
西门子变频器
的故障代码读到PLC程序中
答:
除非是有
通信
的
变频器
,可以通过
西门子
提供的GSD文件组态,设置读取字,一般变频器只会故障输出位
一个电位器 输出一个0到10v的信号 给
西门子300
PLC 然后PLC同步控制4个...
答:
三端稳压器LM7810, 可以得到稳定直流10V电源. 再用精密电位器,可得到0-10V输出.同步控制, 可能用到profibus总线方式.
变频器
在同周期启动或停止.写程序, 可参照profibus
通信
手册.
西门子变频
controlbyplc什么意思
答:
一种是不
与变频器
进行
通讯
,直接通过程序控制PLC的输出端子,以达到控制变频器的目的,这种方式你就需要对变频器的端子信号在参数里面先定义。详细可以参考变频器说明书;另外一种方式就是PLC与变频器直接通讯,通过改变变频器内部地址参数的值以达到控制变频器的目的,一般变频器都普遍支持MODBUS协议,你可以...
关于
西门子
S7-200 PLC和富士
变频器通讯
答:
西门子
的缩影
通讯
是3和8脚 你可以采用MODBIS 或者自由口通讯 可以做 可以来沙井中心客运站斜对面的丰盛大厦 深控PLC培训
我需要
西门子
S7-200PLC和西门子M430
变频器
的
通讯
程序,在屏上改写频率和...
答:
使用STEP7 MicroWIN 4.0 SP4以上版本自带的库函数:USS Protocol,通过S7-200的Prot0/1通过RS485总线于
变频器通讯
口连接,就可以简单、有效的通过S7-200控制或者读取变频器过程参数。至于你说的“屏”,应该是计算机或者TD200简单文本或者触摸屏之类的东西。对于计算机,使用组态软件或者自己开发的界面和...
如何在wincc报警控件中显示
西门子变频器
的故障代码
答:
首先得看你对
西门子
PLC
与变频器
的总线
通讯
了解有多少,以MM440为例,上面加一块Profibus-DP的通讯板(6SE6400-1PB00-0AA0),采用总线方式通讯,可以将你想要的故障代码读到PLC中,具体方法可参见西门子官网上的PLC与MM440通讯的相关文件。至于如何将PLC中的这些代码做到WinCC报警中,我想应该很简单了吧,...