西门子300和变频器通讯
西门子
plc200
与变频器通讯
如何编程
答:
1、需要确定使用哪种
通讯
协议(例如Modbus、Profibus、Profinet等),并将其配置为PLC
和变频器
之间通讯的参数设置。2、需要在PLC中创建一个数据块,用于存储
与变频器
进行通讯所需的数据,该数据块通常包含发送和接收数据的位、字和双字。3、需要编写PLC程序来实现与变频器的通讯,这个程序应该包括读取和写入...
西门子
S7-
300
PLC通过profibus-dp连接14台施耐德的ATV61、71
变频器
再通 ...
答:
采用
西门子
厂家的紫色屏蔽电缆
通讯
,要么一定是双绞线。我做profibus-dp,用普通的双绞线,可以达到1000米,将通讯速率降到最低,然后逐渐增加通讯速率,达到通讯通畅时为止,这个问题照我说的做,肯定没有问题,我测试了很多次 加中继
用
西门子
s7-
300
模拟量输出,来控制西门子mm440
变频器
,实现多速度调速,应 ...
答:
PLC这边要安装GSD文件 在STEP7 这边。
变频器
内部输入IO 的设置相关内容进行设置,数字量端子排控制调速或者模拟量控制调速 用STARTER进行组态,具体步骤请看相信操作手册。
西门子
PLC
与变频器
用ASCII模式
通讯
中,bit和ASCII码的关系是怎样换算的...
答:
感觉楼主这个通讯协议时台达的变频器上的吧。《在
变频器通讯
格式中,为何有 “8-bit位址包含了2 个 ASCII码”这样的说法》这段话是错误的,因为LRC的校验原理是将前面的数据进行相加然后将和逐位取反后再加1,(数据和,取反,加1)这种情况下处理后的效验码的值可能会超过两个16进制数据的表达...
关于
变频器
对
西门子
PLC和WINCC
通信
的问题(棘手啊)
答:
你最好查一下你的系统布线,应该是你的DP电缆
和变频器
的输出电缆的布线距离太近,很可能存在一段比较长的平行走线。采用总线控制的时候,一定要特别注意控制线和动力线的布线规范,特别是和变频器这类强干扰源在一起的时候。不然会很容易出现一些莫名其妙的现象。还有检查你的DP电缆的接地情况,有没有...
西门子
s7-
300
可以通过plc编程来控制伺服电机吗?
答:
在CN1那里,3与7短接,11与13短接,8是接到Y0(脉冲),12接到Y2(方向),1接到COM。用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于
变频器
作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,...
西门子
S7-
300
315 2DP和伦茨 8400 highline C
变频器
profibus DP...
答:
dp做过
变频器
但不是伦茨,其他非
西门子
的品牌,你把伦茨的GSD文件先加进硬件组态里,在组态这10个DP站,会让你选择
通讯
字长,自动生成PIW和PQW的,按照你的用途将PIW拆成位,使用就可以了。
PLC
和变频器通讯
程序放在哪里,PLC内程序可以放几个
答:
就
西门子
的PLC而言,是这样的。通讯程序可以放很多个在PLC中,因为程序的执行是循环扫描的方式,当然在写通讯程序时,可以采用循环指令,减少代码量,通过循环和寻址可以和多个设备进行通讯。建议使用STL进行编程。其它公司的PLC编程
和通讯
都是大同小异的。
西门子300
PLC怎么去判断电机状态 1运行0停止具体说说我该怎么做?谢谢大...
答:
简单讲,PLC就是逻辑电路的集合体,现在没太明白你说的1和0是什么地方的,如果是PLC上的,那么是输入端还是输出端的,输入端灯亮属于有信号输入,请你查看一下这个点外部接的是什么信号源(按钮、传感器等),如果是输出端,那么代表PLC有输出动作,需要搞清楚这个点接的什么设备(接触器、继电器、指示...
西门子
plc
与变频器
485
通讯
时,不要plc断电重启才能通讯
答:
是的。
西门子
plc
与变频器
485
通讯
时,不要plc断电重启才能通讯,是的。在断电和供电时,电路板因电压冲击而损坏。尝试逐个更换与
通信
相关的电路板。