主变压器、35kv线路都有哪些
保护
,都跳哪些开关?
答:
主变保护分为电量保护与非电量保护,非电量保护主要
是指
瓦斯保护,包括重瓦斯与轻瓦斯,重瓦斯跳主变三侧,轻瓦斯一般只接信号。电量保护有差
动保护
、中性点接地保护、中性点不接地保护、过流保护、零序保护等,其中差动保护是主保护,跳主变三侧,其它保护为母差保护的近后备或线路保护的远后备保护。中...
继电保护
器的继电保护器的原理
答:
3.处理单元---接受比较鉴别单元来的信号,按比较鉴别单元的要求进行处理,根据比较环节输出量的大小、性质、组合方式出现的先后顺序,来确定保护装置是否应该动作;由时间继电器、中间继电器等构成。电流保护:速断---中间继电器动作,过电流——时间继电器动作。4.控制及操作电源---
继电保护
装置要求有...
请教一个有关
继电保护
的问题
答:
建议你考虑电流闭锁电压速断
保护
,保护过电流值按最小运行方式下短路电流有足够的灵敏度整定,保护低电压值按小于最大运行方式下母线残压整定。这样的好处是,在最小运行方式下还有足够的保护范围,即保护范围不可能为0。
微机
继电保护
原理
是什么
?
答:
一类是由输入的采样点得出
继电保护
所必需的电气量的各要素,如正弦量的幅值、频率和相角;另一类是以方程和逻辑的形式实现继电保护的动作特性。评价算法优劣的标准是精度和速度。算法的速度包括两方面:一是算法所要求的采样点数(数据窗长度),二是算法的工作量。另外,为了保证信号的正确性,相应的数字...
雅迪M25备用电池怎么开启
答:
一般在座板下面有个按钮开关,打开座板应该可以看到,备用电源自动投入装置。备用电源自动投入装置(BZT)可装设在备用电源进线开关或备用变压器高压侧开关上,也可以装在双电源供电的变电所分流运行的母线上,当供电线路发生故障时,BZT自动投入,以保证供电的可靠性和缩短
继电保护
的供电时间。BZT装置应...
“电气自动化”的毕业设计和论文!
答:
4) 差
动速
断倍数lsd 当发电机差电流大于该定值时,无论制动量多大,差动均动作。单位:(倍) 它是以电流互感器的二次额定电流为基准的。一般:lsd=3-8(倍) 5)负序电压定值(仅
保护
方式Ⅰ有效)U2.dz 当负序电压达该定值,允许一相差动动作出口跳闸。单位(V)。一般:U2.dz=4-10(V) 6)TA断线延时定值tct 经...
SJD-2009微机
继电保护
测试仪主要技术特点
答:
SJD-2009微机
继电保护
测试仪凭借其先进的技术特性,展现出强大的性能。其核心采用高性能的DSP控制器,具备高速运算和实时数字信号处理能力,输出信号精度高,稳定性优良,信号失真小,确保了从微小信号到大信号的输出具有极佳的线性度,体现了其高精度的特性。功率输出部分采用了先进的开关放大器技术,提供了...
电气二次问题合集,你懂几个?
答:
14、10千伏输电线路一般装设
什么保护
?(1)相间短路保护:单电源线路一般装设两段式过电流保护,即电流速断保护,定时限过电流保护。双电源线路一般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护。(2)接地保护:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护。15、负反馈对放大器的工作性能的...
谁有
继电保护
的培训课件??谢谢了啊
答:
(5) 第二段时限:时间与第一时限零序过流保护配合,保护动作于全停、启动失灵。, 式中: —第二时限零序过流时间; —时间级差。(6) 出口方式:全停、启动失灵保护。3. 高压电动机保护整定原则(算例)保护配置:差
动保护
(大于2000KW)、速断过流定值保护(F-C开关退出此保护)、过负荷信号、堵转保护、零序过流...
中性点直接接地系统,
继电保护
应注意哪些问题?
答:
中心点直接接地方式也叫大电流接地方式!当发生单相接地短路的时候电流会很大一,因为没有电阻,中心点直接接地系统的保护灵敏度高,安全性好,(但是用户的保障性就差了!当发生单相接地的时候保护会立即动作 导致整个电力系统停电,)依次
继电保护
应该注意的是零讯电流应该躲过变压器非故障运行中的三相电流可能...