为什么变压器
空载电流
很小?
答:
变压器
空载电流
低的原因是变压器空载线圈的电感很大,其自感应电势与外加电压相反,但自感应电势的幅度是由外加电压建立的,所以自感应电势的幅度略小于外加电压,外加电压与自感应电势之差形成电流,称为电感电流或空载电流。变压器空载电流低的原因是:①初级绕组匝数多,电阻很大;②一次绕组的漏抗很大;...
...则变压器铁心的
饱和
程度、
空载电流
、励磁阻抗、铁心损耗、变_百度...
答:
变压器的外加电压不变,若减少一次绕组匝数,则:变压器铁心的
饱和
程度:↑
空载电流
:↑ 励磁阻抗:↓ 铁心损耗:↑ 变比:二次输出电动势 ↑ 漏抗:↑ 空载电流:↑ 铁耗:↑ 漏阻抗:↑ 励磁阻抗:↓
如何进行
空载
试验?
答:
空载
试验,是指检验水轮发电机组在不带负荷空转工况下运转稳定性和可靠性的启动程序。这属于水力机组在无负载状态下的性能测试。空载试验是同步发电机的基本试验之一。通过空载试验,不仅可以检查励磁系统的工作情况,电枢绕组联结是否正确,还可以了解电机磁路
饱和
程度。空载试验是为了考核自动操作控制的准确性,...
请具体分析一下,变压器铁心
饱和
程度与什么有关
答:
变压器的铁心
饱和
程度与以下因素有关:1)不同的铁心材料,材料磁通量越大越不容易饱和;2)铁心材料的厚薄,以薄为好;3)铁心的装配,密致为好;4)铁心的尺寸和形状;5)线圈的材料、匝数;6)初级线圈和次级线圈的相应位置;7)通过
电流
的大小;8)线圈装配的精密性。如果直流成分过高,造成偏磁,...
变压器二次侧开路时为什么会出现励磁涌流
答:
当半个周期后,交流磁通方向相反,此时交流磁通与直流磁通相叠加,那么合成磁通就会远远大于变压器正常的工作磁通,铁芯中磁通
就会饱和
,变压器的
空载电流
就会激增,
达到
变压器额定工作电流的6 -8倍,这个空载电流就叫励磁涌流。当直流磁通衰减完后,铁芯中的磁通就是正常的工作磁通,这时的空载电流就是正常的...
电流
互感器变比该怎么选择?具体方法是什么?
答:
电流
互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。根据一次侧负荷电流的大小来定。一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,...
如果磁路不
饱和
,变压器
空载
合闸
电流
有多大?
答:
电流大小与合闸瞬间电源电压相位有关。最平稳的是处在电压峰值时刻合闸,直接等于稳态的
空载电流
。最坏的是在电压过零时刻合闸,峰值电流等于稳态峰值电流的两倍,这是不考虑磁路
饱和
的因素。实际上两倍峰值电流必定造成铁芯磁饱和(因为变压器不可能留有两倍的磁通余量,这样将大大增加造价、降低效率),饱和...
单相变压器
空载
合闸时a=90°一定会出现励磁涌流吗
答:
由于接着交流电压进入负半周,励磁
电流
就转头下降了。但是如果在电压过零点接通变压器,会在随后的1/2周期里电压都是正值,励磁电流都在上升,按照积分理论,电流的最大值将会升高到前一种(正常)情况的2倍,由于铁芯不能承受2倍的磁通,很快进入磁
饱和
区,电感量迅速下降,实际电流就不是2倍了,而是...
变压器空载运行时,一次侧加额定电压,为什么
空载电流
越小越好?空载电流...
答:
另外说变压器
空载电流
很小是指在正常的情况下,如果铁心中的磁通密度很大的话,空载电流也很大,一旦
饱和
,更是相当大,可以倾刻间烧毁变压器。变压器空载电流的作用:变压器空载电流的绝大部分用来供励磁,即产生主磁通,另有很小一部分用来供给变压器铁心损耗,前者属无功性质,称为空载电流的无功分量,后者...
异步电机
空载电流
大是什么原因
答:
8、额定频率为60Hz的电动机通入了50Hz的交流电(所加电压仍为60Hz的额定值)。此时的
空载电流
将是正常值的2.2倍以上(理论上是2.2倍,但由于电动机设计时一般将额定电压时的铁芯磁密选择在磁化曲线的“膝部”。即线性部分以上过渡到“
饱和
”的部位,所以实际上要大于2.2倍,实测数据表明,最高可达2...