66问答网
所有问题
当前搜索:
空载电流到多少会饱和
直流电机
饱和
系数怎么求?
答:
饱和
系数:ku=ac/ab 当励磁
电流
较小时,由于磁通较小,电机磁路没有饱和,
空载
特性呈直线将其延长后的射线称为(气隙线)。直流电机分为定子和转子两部分。定子由主磁极、机架、换向台、电刷装置等组成。转子包括:电枢铁芯、电枢绕组、换向器、轴和风机灯。给直流电机刷加直流电,有一股电流流过线圈...
从
空载到
满载变压器的铜耗和温度
答:
从
空载到
满载变压器的铜耗和温度变化为:1、铜耗是指变压器在负载过程中由于铜线的电阻而产生的热损耗。当变压器从空载到满载时,负载
电流
增加,铜线的电阻对应的热损耗也会增加。这意味着随着负载增加,变压器的铜耗会增加。2、温度是指变压器在运行过程中的温度。铜耗会导致变压器局部升温,因此铜耗和...
制冷压缩机的电动机(75KW)
空载电流
变大了什么原因
答:
2)对电源电压进行测试,电压应不偏离相对应的电压等级+ -10%;3)对电机控制系统进行细致的检查,包括减压启动部分、交流接触器部分、各个接点部分、导线部分等。电机电流过大的原因:1、电源电压太高:当电源电压太高时,电机铁芯会产生磁
饱和
现象,导致
空载电流
过大。2、电动机因修理后装配不当或...
异步电机
空载电流
大是什么原因
答:
8、额定频率为60Hz的电动机通入了50Hz的交流电(所加电压仍为60Hz的额定值)。此时的
空载电流
将是正常值的2.2倍以上(理论上是2.2倍,但由于电动机设计时一般将额定电压时的铁芯磁密选择在磁化曲线的“膝部”。即线性部分以上过渡到“
饱和
”的部位,所以实际上要大于2.2倍,实测数据表明,最高可达2...
2500千伏安变压器最多可以承受
多少
负荷?
答:
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、
电流
变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁
饱和
变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、...
变压器的
空载电流
的性质和作用如何?它与那些因素有关?
答:
称为
空载电流
的无功分量,后者属有功性质,称为空载电流的有功分量。性质:由于变压器空载电流的无功分量总是远远大于有功分量,故空载电流属感性无功性质,它使电网的功率因数降低,输送有功功率减小。综上,变压器空载电流的大小与电源电压的大小和频率,绕组匝数,铁心尺寸及磁路的
饱和
程度有关。
变压器
空载电流
什么样?
答:
由于变压器主磁路呈非线性(
饱和
特性),主磁通Φ与励磁电流 (
空载电流
)为非线性(磁化曲线)关系,所以当主磁通Φ为正弦波时(随时间按正弦规律变化),励磁电流将是尖顶波,如下图a所示;而当励磁电流为正弦波时,主磁通Φ将是平顶波,如下图b所示。,在单相变压器中,当外加电压为正弦波时,由于u1...
为什么变压器
空载电流
很小
答:
理想变压器
空载
时,I2=0则I1=0。实际变压器由于有铁芯的作用,空载时二次侧开路,变压器本身有很小的空载损耗,空载时一次
电流
很小,主要就是用于维持铁芯磁场的空载损耗电流。实际变压器空载时,一次绕组需要为变压器内建立的磁场提供励磁,会有电流流过,相对额定电流而言,该电流很小。
哪些设备会产生谐波?
答:
谐波均匀为零序,可认为变压器是只产生奇次谐波的
电流
源型谐波源。变压器的谐波次数还受到一、二次侧接线方式的影响,谐波的大小与磁路的结构形式、铁心的
饱和
程度有关,变压器
空载
时,铁心的饱和程度超高,谐波电流就越大。与电力电子设备的电弧设备相比,可饱和设备上的谐波在未饱和的情况下,其谐波的幅值往往可以忽略。
变压器满载时,铁芯应该还未
饱和
,那么,
空载
时,是不是会磁场太弱?
答:
变压器满载时,磁路已接近
饱和
;变压器
空载
时的磁通和满载时的磁通基本相同,不会太弱。