如果通过中间继电器转变进线电压??
答:
通过模块常开(接DC24V电源)形成开关量来带DC24V的中间继电器。
脱扣
线接中间继电器常开,实现交流220V与DC24V之间的转换,以此达到非消防电源的切换要求及强弱电的隔离转换。
...直流
空气开关
为什么是上正下负呢?进线和出线
怎么
接?
答:
空开
分电源上进线及下进线,上进线时1为- 3为+ 下进线时2为+ 4为- 这个是与内部
脱扣
曲线有关系的。直流断路器用于直流系统运行方式转换或故障切除的断路器。如金属回线转换断路器(MRTB),大地回线转换开关(GRTS)。 应用学科:电力;高压直流输电 载调压指的变压器分接开关调压方式,区别在于无...
德力西
空气开关
DZ47-63c63火线零线
怎么
接
答:
有零火标志的按标志
接线
,没有具体标志的,1为火线,3为零线,或者左火右零。1P+N的漏电
空开
,如果空开进线端子或出线端子标有N的,N端子必须接零线,2匹的空开或者漏保,端子没有标注N的符号,不用区分火线和零线,任意接线都可以。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动...
这样的
空开
3310的分励
脱扣
线圈是380V的,如果换成220V脱口线圈是不是把...
答:
只要把原来不经任何环节接在火线上的那一条线圈引线改接到零线端就可以了,。
施耐德三相
空开
带
脱扣
器的c1c2应接空开的上端还是下端
答:
脱扣
器的作用是使开关在你需要断开的时候,强制其跳脱断开。那么这个就需要你外接一个指令发出的装置,一旦这个脱扣器接到指令,就执行跳脱开关的动作。这个指令从哪里发出?你可以用一个按钮,或者也可以从某个自动控制系统发出。也就是说,C1和C2是接自你的那个按钮或者某个指令发出的地方。而不是接...
带消防
脱扣空开
下能装电流互感器吗
答:
1,先接
空气开关
,漏电保护器直接接在
空开
下面,空气开关与漏电保护器的连线从电流互感器中穿过。电流互感器接电流表。2,先接空气开关,漏电保护器和电压互感器接在空气开关下面,电压互感器接电压表。
三相
空气开关接线
图
怎么
看?
答:
一、三相
空气开关接线
办法:将三相开关的三个开关,任选一个与火线连接,其余两个空闲。具体操作如下:1、切断电路的电源。2、把电源中的火线与选定好的三相开关的接线端接在一起。3、接着从另外一个下端口,将火线引出,并接入到插座上。在安装室内的
空开
时,是需要确认清楚自家使用的供电形式是
怎样
的...
消防联动
空开如何接线
答:
你提的问题不是十分明确,不知道到消防联动控制模块的型号;这样解释看是否对你有用,消防控制器出来有联动四总线分别是24V电源线和20v左右的通讯线,接在对应的模块
接线
端上。再由模块给出24V控制
空开
的24v线圈。空开有线圈电压,有DC24V、AC220V、A380V要注意看一下。
空气开关
是火线接上面还是零线接上面
答:
如果依安装规范之规定,面对人的方向,火线零线的顺序应为“左零右火”,即:左边是零线,右边是火线。如果不能确定,就用电笔测量一下就知道了。单相
空气开关
和三相空气开关都是火线接上桩头,下桩头为出线,零线直接在箱或者柜的零线排是哪个的,不接开关上的;如果是单相漏电保护
空开
,上面为一火...
单片
空开
带漏保有根电线
怎么
接
答:
单片
空开
带漏保有根电线直接接开关。单相漏电保护
接线
图:上端是电源端,接电源。下端是负荷侧,接负载。漏电保护器接线要求如下:1、 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的
脱扣
线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。3、安装漏电保护器不得拆除或...