10千瓦
电锅炉
三相
电流
多少?
答:
10kw三相
电锅炉
30A
电流
若是3相220V,电流约为30A。 如果是3相220V电源,供应10kW的电器用电, 假设电器的功率因数为0.9,估算的电流值为: (10000/220/1.732/0.9)=29.2A。 因此电流约为30A 单相 220 V 的电加热设备,运行时额定电流为:Ⅰ= 10 KW (10000 W)÷ 220 V = 45.5 A...
400kw电炉
电流
有多大
答:
北京派帝电锅炉告诉您400kw电锅炉运行
电流
是608A,是这样
计算电锅炉
的运行电流的:220V电流=功率(将千瓦的换算成瓦)*电压,380V电流=功率(将千瓦换算成瓦)*电压*1.732
25千瓦
电锅炉
使多大线
答:
25千瓦
电锅炉
选10平方的铜线。先
计算
25千瓦电锅炉的额定
电流
。按电阻式(电加热管)电锅炉进行计算。根据功率公式P=1.732UI有:I=P/(1.732U)=25/(1.732X0.38)=38A(按三相市电计算)查下面的电缆安全载流量表,可选用10平方的铜线。距离较远时选16平方三芯铜电缆。电锅炉:...
12千瓦
电锅炉
用多少平方线
答:
该功率设备使用10平方铜线。对于12千瓦的
电锅炉
,使用电压是220伏,根据
电流计算
公式,功率除以电压,即12除以0.22,计算得出的电流是54.5安培。而10平方的铜线安全载流量是65安培,可以满足安全使用的要求。
24千瓦三相
电锅炉
单根线
电流
多大?
答:
三相三线电,单相
电流
是42安左右。24000/3=8000 8000/190=42.1
8千瓦
电锅炉
,220伏电压用多大的线
答:
8kW
电锅炉
:额定工作电压220V,
计算电流
—8kW/0.22=36.36A。橡皮绝缘电力电缆埋地时载流量为50平方225A,在空气中25度时70平方215A,根据你的使用环境而定,如果是埋地,50平方够了,在空气中应该大于70平方。断路器选择:36.36*1.1=39.99A选50A。额定工作电压380V,计算电流—8kW/0.38/1.73=...
40千瓦的
电锅炉
用多大的电缆和短路器
答:
380三相40千瓦,功率因数取常规的0.8,需用系数取1,那
计算电流
就是40/0.38/1.732/0.8=76A,按规范电流至少放大1.1倍来选择空气开关(断路器),76*1.1=83.6A,以此则要选择额定电流100A的空气开关,选用4*35+PE16的电缆才可以 1万瓦的单相,电流10000/220=45.45A,需要选择50A的空气开关...
12kw的
电锅炉
10平方的铜线220v电压,用的是80A的空开,为什么总会跳闸?_百...
答:
12KW / 220V
电锅炉
额定
电流
=12000/220=54.5A 。10平方铜线额定载流量也能满足这个要求。为什么使用6个小时左右跳闸,如果线路没有接触不好的话,我估计是空开质量问题。
十六千瓦
电锅炉
用多大的空开
答:
十六千瓦
电锅炉
用2P75安培的带漏电保护器的空气开关。十六千瓦电锅炉使用额定电压220伏特的单相交流电,额定
电流
=16000/220=72.7(安培),配备一个2P75安培的带漏电保护器的空气开关即可。
供热量30kw/小时
电锅炉
额定
电流
是多少
答:
220伏(额定电压)平方除以每秒的发热量 得电阻 用220伏除以电阻得额度