电缆沟
镀锌角铁间距
答:
5米。
电缆沟
接地
做法
:接地线每隔200m做一组接地极,每线接地极采用三根555,L=2500,镀锌角钢,间距5米,接地线采用10镀锌圆钢,接地极须与沟内接地线可靠连接,接地电阻不大于4欧姆。通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆。
室内和室外
电缆沟
能不能直接连通
答:
不能直接连通,一般采用隔墙分开、穿墙电缆管的方式,电缆管缝隙和空电缆管用防火泥封堵,目的是防火蔓延、防水、防蛇鼠。没有规范要求,主要是使用的方便。如果每条
电缆沟
都有单独的出线通路(就是说每条单独的电缆沟都有自己的通往室外的通路,这个通路通常是桥架),也可以不连。但一般设计时,低压柜...
排水沟与
电缆沟
交叉,怎么处理.
答:
电缆沟
已建,现做排水沟,这一情况,要么更改排水沟设计,绕开电缆沟;要么向电力部门申请电缆沟体移位。 本回答由科学教育分类达人 赵明亚推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 3 彘考痴爹 | 资深自考生 向TA咨询 擅长: 培训 其他回答 若电缆可以穿套管尽量穿套管,两边做防腐处理, 若现场无法做穿管处理,建议排水沟...
电缆上进上出的低压配电柜是否要
电缆沟
及具体
做法
答:
电缆上进上出的配电柜是不需要
电缆沟
的 ,但为了让配电柜内的空气能够达到循环的目的,应在配电柜下做一个100的底座,将配电柜落在底座上,这样配电柜内的元件因为发热散发出来的热空气会通过柜顶的散热孔拍出去(热空气上升)然后新鲜的冷空气会从柜低进入,形成自然的风冷循环,如果直接放到地上的花...
怎么定义
电缆
数量较多?
答:
电缆沟
敷设 电缆沟敷设要注意,不同电压等级的电缆要分不同的支架设置,电缆沟本身要注意排水措施。多少根电缆才需要用电缆沟敷设?8根以下建议采用直埋,8~12根建议采用排管,12~18根建议采用电缆沟,18根以上建议采用电缆隧道。这些都是建议性的,结合实际工程参考即可。至于电缆沟和电缆隧道,并不是...
国标图集94d101-6
电缆沟
电缆支架的
做法
答:
没有94D101-6这个图集,只有94D101-5 35kV及以下电缆敷设,99D101-6 矿物绝缘电缆敷设。
电缆沟
电缆支架如下
电缆沟
施工图 怎么看
答:
电缆沟
施工图,关键就是几个地方,一个沟的宽度,还有沟的深度,在沟上还有个 比电缆沟稍宽的台阶,用来盖盖板的,然后就是里面 电缆支架了,主要是分几层,多少米一个 支架大小还有就是有一点是 坡度,使得雨水 不往配电室 或车间里面流,还有排水口,有些还有积水坑,让流入电缆沟的水流入积水坑...
施工组织设计模板
答:
3、拆除工程:符合安全方面的技术要求,严禁采用大型机械设备拆除原有地坪,地坪拆除尤其注意保护未设在
电缆沟
内的地埋电缆设施,电缆沟开挖、砌筑严禁损坏电缆、设备等。4、电缆沟砌筑:按照图纸要求,电缆沟位置,电缆沟断面以及
做法
符合设计要求以及便于使用。5、灰土垫层:土在使用前过筛,保证土及熟化石灰粒径符合规范要求,...
高低压电缆能否共用
电缆沟
?两者至少需要间隔多远?
答:
35KV以内同一通道分层次架设可以。至于挖沟直埋,需“下垫沙上盖砖”,间距约在200mm。这
做法
有的地方行,有的地方不行。希望对老大你有点参考作用。你看看(《电力工程
电缆
设计规范》GB50217-94) 5.1.3至5.1.4内容
电缆沟
节点图集07j912一1我不知道节点的
做法
答:
07j912一1
电缆沟