电缆沟做法
电缆直埋和
电缆沟
敷设区别?
答:
1、电缆直埋就是直接把电缆埋入地下,此方式对电缆有要求。2、
电缆沟
敷设就是先修建出一条用于放置电缆的沟道,并设支架,再敷设电缆。3、电缆隧道则更为宽大,可以有人通过。有区别,区别在于范围不同。埋设一般专指在地面以下的按照规则敷设的设施。可以是电缆,管线,光缆等等。而敷设则是依靠所以设施...
3层
电缆沟
托臂间距
答:
3层
电缆沟
托臂间距 :50mm。3层电缆沟托臂水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。
电缆沟
如果整个建设在地面以上,应该叫做什么?有没有人做过这样子的...
答:
目前来看好像没有现成的标准可以套,现在你能查到的
电缆沟
的
做法
都是在地下的,他们那种做法是针对下挖的,如果要做到地面上,实际上墙的厚度可以不用做那么厚,因为没有地下电缆沟那种侧向的压力;另外,不知道你是南方北方,如果是北方,要注意防冻的问题,电缆沟在地下的话,管线都是敷设在冻土层以下...
10KV电缆采取
电缆沟
敷设与居民建筑的最少安全距离是多少?
答:
1-10kV低压
电缆
的高压线的安全距离为6米。关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:1、1kV以下高压线的安全距离为4米。2、1-10kV高压线的安全距离为6米。3、35-110kV高压线的...
请问配电房内的
电缆沟
土方在基础回填以前就做好,还是把基础做好,回填至...
答:
我们先后做了5个开关站,一般的
做法
是先做
电缆沟
,再回填做地坪,因为电缆沟侧面有预留洞,先回填再做电缆沟困难较大,不合理,不过结算的时候可以说 先回填再开挖,套个二次开挖的费用。需要注意的事,电缆沟的深度要合理控制,一般开关站都有净高要求。
直埋
电缆
为什么要铺砂盖砖?
答:
电缆沟
铺砂盖砖
做法
电缆沟铺沙盖砖 电缆铺砂盖砖要求 电缆铺砂厚度 电缆布线图 铺砂盖砖盖几块 其他类似问题2013-11-05 电缆沟是因为什么原因要铺砂盖砖? 6 2015-03-19 室外电力电缆有电缆沟铺砂盖砖的要求,室外弱电埋地敷设是否有类... 2011-07-29 直埋电缆 铺沙子沙子有什么作用 30 2013...
人行道
电缆沟
有没有排水系统?或防水设施?
答:
电缆沟
必须要有排水系统,一般的
做法
是电缆沟留有坡度,在最低点通过水管连接到雨水排水系统中。
为什么
电缆沟
边需通长预埋角钢(沟上铺钢盖板时)?砼盖板则不需预埋_百...
答:
为什么
电缆沟
边需通长预埋角钢(沟上铺钢盖板时)?砼盖板则不需预埋 是为提高沟壁的碰撞刚度。提高耐久性。是施工图册的构造
做法
。
防火常识之电力
电缆
如何防火
答:
通风系统的风机应与火灾探测器连锁,以保证隧道发生火灾时能自动停风,电缆隧道不得作为通风系统的进风道。应避免将电缆防火门处于常闭状态、用防火隔板将电缆完全封闭、讲
电缆沟
盖板的缝隙填充封闭等影响电缆通风和散热的
做法
。而且将电缆完全封闭起来,也使对电缆的正常巡视成为不可能,不能及时发现电缆故障...
矿物
电缆
穿楼板套管是否需要做接地跨接,详细
做法
?
答:
(2) 在火灾危险环境明敷电缆过墙时应穿钢管,钢管内并需用防火堵料填堵。在使用塑料管时,应具有满足工程条件的难燃自熄性要求。(3) 在火灾危险环境和爆炸危险环境采用非密闭性
电缆沟
时,应在沟中充沙,并使电缆上、下各有100mm厚的细沙。电缆穿出地面时应穿管,并对管口进行防爆隔离密封处理。(...