100*100桥架可以放
多少
根6类网线?
答:
桥架要留出50%空间来,因此最终布线数量比理论值要少很多。100*100mm的桥架:面积为10000
平方
mm,每根线50平方mm,可以放200根,按占空比50%,所以为100根。预算的话:如果是弱电井就直接算楼高 如果是吊顶要么带皮尺量、要么看电子图纸用cad测、要么看纸质图纸确认比例用直尺量。决算的话:网线本来...
急急急~!请教电工朋友~!
答:
电源部分需要6
平方
铜心线,地线也要接,控制部分根据机型不同也不同,没办法告诉你几根线,控制部分线径一般不超过1.5平方,外机线盒盖或者机器顶盖上面有接线图。
电机接线,那三个是电源。用
多大电缆
比较合适
答:
电机功率只有3KW,主要考虑用电的方便性,特别是如果要时常移动。用可载电流量来算的话,1.5
平方的线
径都可以承受。所以建议用2.5平方的铜芯线作电源线就比较好用了。
120
平方
铜线能承受
多少
千瓦电流
答:
120
平方
毫米铜
电缆
承受299安电流。根据三相公式计算:P=1.732UIcosφ,电机功率因数为0.8,电压为380V。电缆功率可以计算:P=1.732*380*299*0.8=157.43KW 即可得知157.43KW在电流为299A范围正常。
怎么
选导线
答:
三、 估算线径和截面积 S=0.785d2
怎样
选取导体截面 首先计算负荷距(架空线) 负荷距=功率×长度 =PL P=功率(kw) L=长度(km) 例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线
多大平方
?如改成铝芯线,需要多大平方? 先计算负荷距=200×0.2=40kw/km 因为根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,...
怎样
计算
电线电缆
铜线重量,有没有公式?
答:
就是用 体积X密度 看看你那
是多少平方的电缆
或
电线
然后用这个乘上他的长度就是体积 密度纯铜是8900kg/立方米 注意 电缆的截面积单位是平方毫米 长度的单位是米 自己换算
电缆
头套什么定额
答:
知道
小有建树答主 回答量:131 采纳率:0% 帮助的人:33.4万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 问题一:
电缆
套定额该
怎么
套? 电缆套定额是按单芯最大截面规格套取,比如WDZ-YJZ4*240+1*120就是按240
平方的
套取 WDZ-YJZ4*240+1*120是五芯电缆。勾选5芯的*1.3系数定额是按三芯或三芯连地编制...
请教各位;35
平方的
铜导线安全载流量
是多少
?我这里是商场,现在的的负荷...
答:
电流密度是110/35=3.143安[每
平方
毫米],只要环境温度不高,尤其是,各相分开的导线,可以用。但是要增加导线温度的监测才安全。其次,如果导线长,会影响线损;还要检测最远端的供电电压是否达标。
10kv3150kw需要
多大
铝线
答:
根据有功功率计算公式得:运行电流在211A,因此选择50
平方电缆
可以满足,不过还得需要做热稳定和动稳定校验。
十
平方
铝线最大承载电流
是多少
千瓦
答:
具体情况具体分析,要
看是
什么样
的线
,是
电缆
还是单根的塑铜线(塑铝线)!单根的要比电缆载流量高!在看线路长短,电源距用电设备,距总变压器的距离!(距离越短载流量越大)在一个是
怎么
布线等等!大体上一
平方
铝线是4个电流!10平方也就是40个电流!一般三相电,380伏电动机大体可以按照一千瓦两个...