请教各位;35平方的铜导线安全载流量是多少?我这里是商场,现在的的负荷是每相110安。会不会超标?谢谢。

15KW的三相电和5KW的单相负荷选择电缆三相电机额定电流T=P/1.732UCOS&
=15/1.732/0.38/0.8
=28A
单相负荷电流I=P/UCOS&=5/0.22/0.8
=28A 请问怎么解决 ?高人指点一下!谢谢 QQ:1031573943

第1个回答  2011-10-01
电流密度是110/35=3.143安[每平方毫米],只要环境温度不高,尤其是,各相分开的导线,可以用。
但是要增加导线温度的监测才安全。
其次,如果导线长,会影响线损;还要检测最远端的供电电压是否达标。
第2个回答  2011-10-04
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
35铜线升级,成50。50乘以3等于150。剩下的就要看你的铺设方式。
第3个回答  2011-10-11
35*3=105A 就用三项的
相似回答