66问答网
所有问题
当前搜索:
电缆头压接安装的价格
高压
电缆
中间接头怎么接?
答:
6)
安装
应力控制管 (1) 清洁绝缘屏蔽和铜带屏蔽表面,清洁线芯绝缘表面,确保绝缘表面无炭迹,套入应力管,应力管下部与铜屏蔽搭接在20mm以上。(2) 用微火自上而下环绕给应力管加热,使其收缩。7)
压接
接线端子 (1) 确定引线长度E(E=接线端子孔深+5mm),剥除主绝缘,剥切端部应削成“铅笔头...
电气
安装
算量中 凡是电缆都要算
电缆头
制作吗
答:
热缩是电缆头,冷缩是电缆头。(注意:铜芯电力
电缆的电缆头
套定额的时候要乘以1.2的系数。)定额里面的铜接线端子用在导线的连接,例如电表箱至户内配电箱这一段所用导线为BV-3*16,这时导线截面为16mm2【符合压铜接线端子
安装
(导线截面16mm2以内)】,所以要做铜接线端子6个。谢谢....
高压
电缆
中间接头怎么接?
答:
6)
安装
12.切除绝缘,将接线鼻子插入后
压接
。最后将密封管套入进行热缩,做好相色标记后,户内
电缆头安装
结束。13.若是户外电缆头,每相应套入数只防雨裙进行热缩,注意第一只防雨裙与分支手套口的距离为200mm,两个防雨裙间的间距一般为60mm,不同相间防雨裙间的最小净距为10mm。
高压交联
电缆头的
制作方法
答:
(4)专用洗涤剂清洁处理绝缘表面,在外半导电层端口包绕少许应力控制胶(黄色),在绝缘表面涂抹少许硅脂,然后分别套上应力控制管、绝缘管、分支手套,分别热缩。(5)切除绝缘,将接线鼻子插入后
压接
。最后将密封管套入进行热缩,做好相色标记后,户内
电缆头安装
结束。(6)若是户外电缆头,每相应套入数...
高压冷缩
电缆头
详细制作步骤是什么?
答:
13、
安装
冷缩电缆终端管 用填充胶将端子
压接
部位的间隙和压痕缠平。将冷缩管终端套入
电缆线
芯并和限位线对齐,轻轻拉动支撑条,使冷缩管收缩。14、密封端口 分别在收缩后各相冷缩管和冷缩指套的端口处包绕半导体自粘带。这样,既能使冷缩管外半导体层与电缆外半导体屏蔽层良好接触,又能起到轴向防水防潮...
高压交联
电缆头的
制作方法
答:
3.6.5 根据接线端子的型号,选用螺栓将电缆接线端子
压接
在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫和弹簧垫应
安装
齐全。4 质量标准 4.1 保证项目:电缆终端头的制作安装应符合规范规定,绝缘电阻合格,电缆终端头...
高压
电缆头
制作工艺和注意事项
答:
10)
安装
绝缘套管和接线端子 测量好
电缆
固定位置和各相引线所需长度,锯掉多余的引线。测量接线端子
压接
芯线的长度,按尺寸剥去主绝缘层(稍有锥度),芯线上涂点导电膏或硅脂,压接线端子(千万要对好接线螺丝穿孔的方向!)。处理掉压接处的毛刺,接线端子与主绝缘层之间用填料包平(压接痕也要包平...
控制
电缆
终端头量怎么计算
答:
A 一根
电缆
使用2套电缆终端头,如果电缆两端均是在室内使用的,就使用两套户内电缆终端,如果一端是室外,一端是室内,则户内户外各一套,如果两端都是室外,则使用两套户外。此外在特殊环境如湿度大,污染严重等地方不分室内室外均使用室外电缆终端。 B 根据设备确定,根据开关设备的进出线乘二计算电缆终端,如果进线的...