66问答网
所有问题
当前搜索:
电线短路不跳闸原因
所有的空开在
短路
时都
不跳闸
,是全都不合格吗?
答:
当超过其额定工作电流就会跳。如果是在额定工作电压、且接线无误,并确定电流是在一定的时间内已达到或超过其额定电流,均不动作就是坏的。1、漏电
跳闸
:如果线路出现了漏电,那也是会引起空开出现跳闸的。当空开出现跳闸时,需要进行详细检查,如果复位按钮突出,则可断定为电路中出现漏电现象。2、
短路
...
家里
电线短路
都着火了,
为什么
门口的空开
不跳闸
?
答:
电线短路
着火为啥空开
没跳闸原因
有以下几点,一.空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或...
电线短路
并且
没有跳闸
会不会烧坏电器
答:
电线短路不跳闸
,一般情况下不会烧坏电器,但是因短路电流大,会烧坏电线,甚至引发火灾。电线绝缘需具有一定耐受电压的能力,如果电线电流超过载流量,电线发热将加剧,其绝缘能力随之迅速降低,绝缘加速老化,最后导致绝缘能力丧失,被电压击穿,使金属线芯直接接触或通过电弧而导通,这称之为短路。电线短路时...
家庭用电
短路为什么
电表开关
没有跳闸
, 家里灯
线短路
都着火了电表开关还...
答:
并不能做到所有的
电线短路
起火,断路器
跳闸
,若是这样就
没有
电气火灾了。灯线短路时,产生的短路电流不是确定的,只有当短路电流达到一定的值且持续一定时间才会跳闸,电气打火时,电流并不大,可能只有几百毫安就会打火,这比常见的负载电流还要小,打火引燃易燃物,而断路器“并不知情”它认为这还是...
电线短路
漏电保护器
为什么不跳闸
答:
由于漏电保护器的原理是流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流相等,漏电保护器就正常工作,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电。
家里
短路
室内总闸没跳,如何排查短路的
原因
?
答:
如果设计,调试不当。只好遵守抢先保护原则,那级灵敏那级跳。达到
短路
保护目的就行但要按一下未跳的检测钮,验证一下其好坏这个可能是你室内电箱空开额定电流比电表箱的空间的额定电流大,而且是可能你的
电线
电流未达到室内空开的额定电流,,所以室内电箱空开未
跳闸
。瞬间回流必竞离短路近的闸先断掉,...
都说漏电保护器人为
短路不跳闸
,理由是什么呢?
答:
漏电保护器
不跳闸
是什么
原因
1、用电器自带保护装置,且其保护工作电流小于漏电保护器跳闸工作电流;2、连接电器的
电源线
所能承受最大工作电流远小于漏电保护器跳闸工作电流,在发生电路故障(
短路
)时,连接电器的电源线被烧断,电器当然断电,而漏电保护器还
没跳闸
。3、上述两种原因,第一种是大概率发生...
电线
连电了线都烧断了
为什么
漏电保护器不自动
跳闸
?
答:
电线连电,也就是
电线短路
了,导致电线烧断电表烧坏。然而漏电保护器却
没有跳闸
!这是
为什么
呢?漏电保护器图片 出现这样的情况肯定因为:1、漏电保护器本身选择不当。2、漏电保护器已经早已损坏,失去了保护作用。3、因为,连接电线的电源线能够承载的最大电流,远远小于漏电保护器的跳闸电流,所以在线路...
电线
连电了线都烧断了
为什么
漏电保护器不自动
跳闸
?
答:
短路
时漏电保护开关是不会
跳闸
的,空气开关才会跳闸,有漏电故障时漏电保护开关才会跳闸
线路
短路
!老烧保险!
不跳闸
!
答:
你如果不换导线的话,可能是老化
电线
内阻过大导致的。你说得跳闸估计是断路器(漏电保护器)。漏电保护器漏电电流是30mA。跳闸电流一般是32A或是16A。你的漏电保护是装在刀开关后面的。如果
不跳闸
有以下
原因
:1.你的负载没有漏电现象。但是负荷大了,超过了刀开关的额定电流。2.没有达到你漏电保护的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
漏电保护器短路为什么不跳闸
零线地线短路为什么不跳闸
没掉闸短路
10千伏短路不跳闸
三相电短路为什么空开不跳
空开短路怎么不好使
短路不跳闸费电吗
短路漏电保护器不跳闸
漏电保护器会跳闸吗