66问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器铁心
电流互感器
穿心两匝是多少倍的变比
答:
电流互感器
已经明确标注变比为100/5,条件是“穿心2匝”,也就说明互感器是在穿过两匝时,变比为100/5=20倍,而且图中确实采用了这种接法,所以电度表电量计算时就应该按照20倍来计算。电流互感器如果没有标注这个“穿心2匝”,那么互感器变比在单芯穿过时为100/5=20倍,也就是二次侧匝数为一次侧...
电流互感器
穿芯匝数怎么求?
答:
数一下穿过互感器孔洞的导线根数就可以得出
电流互感器
的穿心匝数。电流互感器变比与穿心匝数关系:电流互感器变比与匝数关系穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次...
电流互感器
0.2s级是什么意思
答:
100%,是不严谨的。从检定规程上看,0.2级互感器在20%额定电流(或电压)时,精度已经下降到0.35%,而0.2S级仍能保证0.2%。原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。
电流互感器
是由闭合的
铁心
和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
电流互感器
接线方式有哪几种?
答:
2.两相V形接线 该接线方式也称为两相不完全星形接线。在继电保护装置中称为两相两继电器接线。在中性点不接地的三相三线制电路中,广泛用于测量三相电流、电能及作过电流继电保护之用。两V形接线的公共线上的电流反映的是未接
电流互感器
那一相的相电流。3.两相电流差接线 在继电保护装置中,此接线...
如何选择
电流互感器
的主要技术参数
答:
(3)一个厂,站内的额定二次电流可同时选用1A和5A。4) 准确级和暂态特性在以下专题说明5) 铁心个数。
电流互感器铁心
个数有两类:一类为一个电流互感器只有一个一次绕组和二次绕组的单铁心式,大部分低压电流互感器就是这一类;一类是为一个一次绕组有两个及两个以上二次绕组的多铁心式,每个...
电流互感器
的变比是不是越高计量越准
答:
当一次匝数一定时,变比越高,而二次匝数越多,此时变化二次绕组的一匝,对误差的变化较小,通过调节二次绕组的匝数,可以比较精确地调整误差,所以变比越高,误差越小。
电流互感器
原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的
铁心
和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,...
请教电力系统稳态、暂态及TPY/TPZ/TPS/TPX级的
电流互感器
特性。
答:
由于TPZ级仅能进行交流分量的传变,用于仅需反应交流分量的保护装置,不能保证低频分量误差且励磁阻抗过低,因而不推荐用于发电机组等主设备保护和断路器失灵保护。总的比较下来,TPY级
电流互感器铁心
带有适当气隙,剩磁限制到适当值以下(为饱和磁通值的10%以下),在规定的准确限值条件下能保证全电流的峰值...
罗氏线圈和
电流互感器
什么区别
答:
二、结构不同 1、罗氏线圈:不含铁磁性材料,无磁滞效应,几乎为零的相位误差;无磁饱和现象,因而测量范围可从数安培到数百千安的电流;结构简单,并且和被测电流之间没有直接的电路联系;响应频带宽0.1Hz-1MHz。2、
电流互感器
:电流互感器是由闭合的
铁心
和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在...
电流互感器
参数含义?
答:
直流互感器,但不是分流器,不是电阻,而是由实实在在的线圈和
铁芯
组成。与普通
电流互感器
不同之处在于,直流互感器有两个铁芯,两个一次绕组和两个二次绕组。两个铁芯完全一样,两个一次绕组完全一样,两个二次绕组完全一样。两个一次绕组的同相串联。两个二次绕组反相并串联,通过桥式整流器与...
棣栭〉