66问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器铁心
电流互感器
安装有正反吗?
答:
有的,分为一次绕组、二次绕组。
电流互感器
原理依据电磁感应原理的,电流互感器由闭合的
铁心
和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的。电流互感...
电流互感器
和电度表的接法
答:
三相有功电度表经
电流互感器
的接线图有三相三线式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种。选件及接线要求:1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。三相四线式(三相三元件)电度表经...
电流互感器
二次开路的危害有那些?
答:
电流互感器
二次开路的危害有:1、产生很高的电压,对设备和运行人员的安全造成危害;2、
铁芯
损耗增大,严重发热,有烧坏绝缘的可能;3、铁芯中产生剩磁,导致互感器误差增大,影响计量准确性;4、由于二次回路开路,会使电流表指示异常,失去对电流监视作用,继电保护装置无法正常工作,致使保护失灵会对主...
电流互感器
变比
答:
电流互感器
变比就是说一次侧电流与二次侧电流的比例,比如500/5、250/5、100/5、75/5、50/5、25/5等,比如500/5就是说当一次电流达到500A的时候,二次侧感应的电流为5A,这两种的比值就是变比。电流互感器的二次侧都是5A。电流互感器的变比就是一次侧电流除以二次侧电流。因为有了电流互感器...
变压器和
互感器
的区别是什么?
答:
②电流互感器二次侧所接负载的阻抗很小,近似短路,变压器二次侧不允许短路。③
电流互感器铁心
的磁通密度设计值较低,仅0.08~0.1T;而变压器铁心的磁通密度,冷轧硅钢片≤1.7T,热轧硅钢片≤1.45T。④电流互感器的二次电流随一次电流的大小而变化,而变压器则倒过来,其一次电流的大小,由二次(...
电流互感器
的穿心匝数怎么看
答:
数一下穿过互感器孔洞的导线根数就可以得出
电流互感器
的穿心匝数。电流互感器变比与穿心匝数关系:电流互感器变比与匝数关系穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次...
ct是
电流互感器
还是电压互感器
答:
其实现在TA和TV已经取代CT和PT的叫法。TA即CT
电流互感器
,TV即PT电压互感器。CT电流互感器是电流信号测量的一种较精密的工具,满足IEC60044-1 和VDE0414标准。电压互感器(PT),也有简称TV和YH的,它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电压信息的传感器。
电流互感器
0.2s是什么意思?
答:
100%,是不严谨的。从检定规程上看,0.2级互感器在20%额定电流(或电压)时,精度已经下降到0.35%,而0.2S级仍能保证0.2%。原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。
电流互感器
是由闭合的
铁心
和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
电流互感器
S1和S2哪端接地呢?
答:
电流互感器
上标识除了S1和S2外,还有正面的P1和反面的P2,当电流从上至下时,P1在上P2在下,S2接地;如果安装时没看好,而电流互感器又不好拆卸重安,电流从上至下时,P2在上P1在下了,S1接地就可以了,效果一样。电流互感器分为穿芯式和座式,一般座式电流互感器有一次绕组,一次绕组标有L1首...
电流互感器
0.2s是什么等级
答:
100%,是不严谨的。从检定规程上看,0.2级互感器在20%额定电流(或电压)时,精度已经下降到0.35%,而0.2S级仍能保证0.2%。原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。
电流互感器
是由闭合的
铁心
和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。