66问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器怎么用
LA一10
电流互感器
1S1.1S2、2S1.2S2端子
怎么
接线?
答:
0.5级用于保护用或电流表。
电流互感器
1S1是电流的出线即为电能表电流的进线,2S2是电流表入线即电能表的电流出线。1S1接入有功电能表的电流进线端,其电流出线接到无功表电流的进线端,其电流出线接到电流互感器的2S2即可。电压互感器的va、vb、vc分别接入有、无功电能表的电压接线柱即可。
电流互感器怎么
看倍数?
答:
电流互感器
标牌上是注明电流比的,普通电流互感器的二次电流是5A,电流表应选择5A,而刻度按互感器的电流,如果初级电缆就穿过电流互感器一次,电流表的读数就是实际电流,如初级电缆穿过二次,电流表的电流读数应除以2,... N次就是实际读数除以N。
运行中的
电流互感器
,S1 S2端能用手触摸吗?
答:
互感器
无故障,且正常使用的情况下,S1、S2之间连接非常小的取样电阻或直接短路,且S2接地。S1、S2端子电压很低,可以触摸。S2不接地时,输出与一次隔离,也是安全的,可以触摸。但是,二次输出不能开路。如果开路的情况下,可能产生高电压,对设备和人员都有危险。
电压表
怎么
测量电压
互感器
?
答:
电压互感器的内部结构,以及故障修复
电流互感器
是变压器中常用的测量电流的装置,是依据电磁感应原理制作而成。在工作状态下,基本接近短路状态。介绍了电流互感器的基本作用,然后我们在着重介绍一下它的内部结构,以便在电流互感器发生故障的时候我们有序可查。电压互感器的基本结构跟变压器类似,由两个...
电流互感器
如图,请问
怎么
计算用电量?
答:
这个
电流互感器
的倍率是 ——穿心1匝时 倍率600/5=120倍,在接线正确的前提下,用电量计算公式是 (本次抄表度数-上次抄表底数)x120 。所谓穿心1匝,是指电源线穿过电流互感器时只是穿过一次。所谓接线正确,就是经过电力部门认可,能正确计量电度数的电度表、互感器联合接线。
电流表的
电流互感器
S1、S2哪个接相线、哪个接零线 ?反接有没有影响...
答:
——★1、【电流表】连接
电流互感器
,没有正反之说。交流电流两段可以任意连接电流表的。——★2、电流互感器连接计量【电度表】,必须与电压相位一致。否则计量错误。 追问 二次接线不是有根相线和一根接地的零线吗? 追答 你好:电流互感器是变流器,二次没有“相线”、“零线”之分。其中一根接地,是规程的要求,...
10kv
电流互感器
和电压互感器的安装及安装原理
答:
高压电压互感器和
电流互感器
的接线图如下 电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。由于I1/I2=Ki(Ki称为变流比)所以I1=KiI2。...
电流互感器
lmzj1-0.5的倍率
怎么
读
答:
穿8匝变比就是25/5;穿10匝变比就是20/5;穿20匝变比就是10/5。互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍。实用倍率=(实际用电压互感器变比×实际用
电流互感器
变比×表本身倍率)...
对测量计量用的
电流互感器
,0.5S,0.2S,其CT准确限值系数应该
怎么
填?
答:
准确限值系数一般是针对保护级的,即当
互感器
流过短路
电流
时,能保证互感器精度的最大短路电流倍数。例如5P20 ,准确限值系数为20倍。对于计量级一般要求.1.2倍准确即可。除非用户特殊要求。
电流互感器
在总箱里,和断路器的电流他们之间
怎么
选择?二者之间有什么关 ...
答:
那么你150/5的
互感器
当然用不了,要选200/5 或更高变比的,
电流
表一般最少选200A,一般互感器变比的分母 和线路最大电流一致,也就是电流表量程一致,这样好计算倍率,没有合适的互感器也可以略大一级。比如 200A 的断路器最大电流,是可以选250/5 的互感器。因为当线路最大电流达到200A时,...