施工现场用电设备设施
绝缘
电阻的
测试
?
答:
在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而
兆欧表测量
范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被
测绝缘
电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0---250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:...
变频
电动机
经常烧的原因是什么,?
答:
8)其它不可见的原因而击穿。检查方法:首先检查
电动机绝缘
是否正常,用500V
摇表
(
兆欧表
)检查电动机绕组,0.5兆欧及以上为合格;
电机
没有问题,低于0.5兆欧大于0.2兆欧,绝缘不合格,但还不至于漏电;小于0.2兆欧不为零,电机已经短路或有漏电,需要继续检查找到原因;
绝缘为零
说明电机已经接地或...
使用
电气工具时应该注意那些安全事项
答:
导读:电气工具的使用及注意事项,在电气各类操作当中我们经常使用的安全器具是:验电器(笔)、
摇表
、万用表、地线、绝,1.1绝缘手套使用保管注意事项:,1.使用前要进行充气检查,5.
使用绝缘
手套时应注意绝缘等级,严禁超量程使用,1.2绝缘靴使用注意事项:,1.绝缘靴使用前应该进行外部检查完好,2.使用绝缘靴时应注意绝缘等级...
填写
绝缘
电阻
测试
记录有什么要求吗?
答:
在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电,目的:通过绝缘电阻测试,暗配线及低压电缆均应作
绝缘测试
,用500V
兆欧表
(
摇表
)进行测试要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达...
直流稳定电源
答:
答:应先用运行的变压器校对两母线上电压互感器的相位,然后用新投入的变压器向一级母线充电,再进行校相,一般使用相位表或电压表,如测得结果为,两同相电压等于零,非同相为线电压,则说明两变压器相序一致。 16、对电气设备的验收有哪些规定? 答:1)凡是新建、扩建、大小修、预试的一、二次变电设备,必须按部颁...
马达进水怎么办?
答:
马达即
电机
,进水的电机要进行烘干处理,烘的方法很多,热风机、灯炮、或在夏天的大阳下爆晒、当然用烘箱更好。但温度不可太高,一般恒温保持60为宜。确认烘干后可以用500伏
摇表测
其对地及
相间绝缘
,如果对地及相间绝缘都达到0.5兆欧以上电机便可以投入使用,如果低于0.5兆欧就不可以投入使用。马达...
怎样利用动合开关关闭电路?
答:
答:发
电机
合闸并网前,三相静子电流应
为0
,若发现有电流,则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查。 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路。18、静子绕组单相接地有何危害?
洗衣机漏电会电死人吗
答:
将两根电源线并在一起,接于500V
兆欧表
的一端,而兆欧表另一端接于机壳,高速摇动兆欧表,观察兆欧表针静止位置的值。若电阻值大于2MI1,判定洗衣机的
绝缘
合格;若电阻值小于2Mfi,判定洗衣机绝缘不合格;若几乎
为零
,则说明洗衣机漏电。再用分割逼近法
检测
具体漏电元器件和漏电...
小天鹅变频空调外机零线有电火线没电什么意思?
答:
2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首先
用摇表
对线路进行
测量
,看线路是否有
绝缘
不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。3. 零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停电后
测试零
线是否断裂,断裂的进行查找并修复。4...
空调一插电源就跳闸怎么回事
答:
完成电路接线。2.排除空调电源线的故障。用万用表
检测
电源线是否短路,然后
用摇表
摇电源线的
绝缘