在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电,目的:通过绝缘电阻测试,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试,用500V兆欧表(摇表)进行测试要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。方法:电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如: 线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有 比如:敷设方法:直埋 、桥架、穿管等。绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。如果是单相的 A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。 如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。
验人员、试验设备、试验过程、试验结果进行详细的记录,方便后期根据结果分析设备的性能。绝缘电阻测试仪是一项十分重要的试验项目,因此,在绝缘电阻测试完成之后,一定要认真填写测试记录。填写绝缘电阻测试记录主要有以下几点要求:原始记录的填写要字迹清晰、完整、准确,不得随意涂改,不得留有空白,并在原始记录上注明使用仪器设备名称及编号。当记录表格出现某些表格确无数据记录时,可用“/”表示此各无数据。若确属比武,出现记录错误时,允许用“单线划改”,并要求更改者在更改旁边签名。原始记录应有记录人员和审核人员耳机审核签字。
试验报告应由拟稿人员、审核人员、批准人员三级审核签字。原始记录的记录人与审核人不得是同一人,正式报告的拟稿人与审批/批准人不得是同一人。原始记录及试验报告应按照规定存档,缘电阻测试记录一般会写上以下几个重要信息:测试设备:XX型号绝缘电阻表。测试条件:XX VDC电压 (一般工厂工程都用500VDC测试)。测试位置:写出或标出您两测试探针打的位置(一般是一针打绝缘部分,一针打在导电部分;也有的是一针打接电源端子,一针打金属外壳)。测试结果:即把各部分测得的指针数据按对应位置如实填上.(正常情况下是M欧姆为单位)例子绝缘电阻测试记录 工程名称 **公寓分项工程名称 施工单位 **电梯工程有限公司专业工长 ** 项目经理陈**分包单位/分包项目经理/施工班长 *** 建设单位监理单位单元层次设备名称 电梯回路编号动力电源轿厢照明井道照明电动机控制回路信号回路分支编号绝缘电阻 ︹ M Ω ︺ A-B 210 220 B-C 200 205 C-A 205 207 A-O 350 150 355 B-O 360 160 363 C-O 355 360 10 8 A-地 421 425 A-PE 405 155 410 B-地 430 425 B-PE 420 180 425 C-地 422 420 C-PE 400 415 12 7 O-PE 0 测试结论: 经测试:线路绝缘良好,符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50310-2002)规定。
根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150--2006)中规定测量电机转子绕组的绝缘电阻时,当转子绕组额定电压为200V以上,采用2500V兆欧表;200V以下,应采用1000V兆欧表。另外,测量仪表要在检定有效期内。电气设备、线路的绝缘电阻测试应按系统、层段、回路进行,不得遗漏。线路的相间、相对零、相对地、零对地间均应进行测试。配管及管内穿线分项质量验收前和单位工程质量竣工验收前应分别按系统、层段、回路进行测试(即两次绝缘电阻测试)电气绝缘电阻测试记录表的填写电气绝缘电阻测试记录应由监理(建设)单位及施工单位共同进行检查。检测阻值结果和测试结论齐全。当同一配电箱(盘、柜)内支路很多,又是同一天进行测试时,本表格填不下,可续表格进行填写,但编号应一致。阻值必须符合规范、标准的要求,若不符合规范、标准的要求,应查找原因并进行处理,直到符合要求方可填写此表。看不到您的表格是什么形式,,品绝缘电阻测试记录填写,动力线路及电缆线路、电机,施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录,都需要进行测试的。