管道支墩高度如何确定
答:
具体标准,没有做强制性要求;故需配合屋面其他设施进行合理布置,但应保证屋面试验消火栓栓口距地1.1米。压力显示装置随同
安装
。建规里面3.7.5.2中规定的是生活用水的
高位水箱
,箱底与水箱间地面板的净距,当有管道敷设时不宜小于0.8m,主要原因是水箱如果漏水检修方便,一般
图集
上面都是0.6m。不...
你好,隋先生。能帮我画一张
高位消防水箱
的消防电联动草图吗?
答:
这个没法直接发,晚上不能连接的,没法传
图片
,
消防水箱
只有流量开关,是直接连接消火栓泵控制柜启泵,同时设置单输入模块反馈,和报警阀压力开关一样的。电接点压力表是控制稳压泵直接连接到稳压泵控制柜的。
什么是
高位消防水箱
吗?
答:
当发生火情,消火栓或喷淋水动作时,首先使用
高位水箱
的水进行灭火,高位水箱间一般处于建筑物最高处,如果没有的话需要
安装
增压泵 高位水箱间出口处安装有阀门,阀门应处于常开状态,阀门前端安装止回阀 水流通过高位水箱间到湿报阀,再到各楼层 当水泵房水泵动作时,此时由
消防
水池供水,水泵将消防水池的...
消防高位水箱
的工作原理是什么?
视频时间 03:17
高位消防水箱
的容积规定
答:
2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、二类高层住宅不应小于12T。4、建筑高度大于21米的多层住宅,不应小于6T。5、工业建筑室内
消防
给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑...
什么情况下需要设置
高位消防水箱
?
答:
高位消防水箱
的设置要求 1.高层民用建筑、总建筑面积大于l0000m²且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。2.其它建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠给水形式时,可不设置高位消防水箱,但应设稳压泵。3.临时高压给水系统应设置高位消防水箱,...
高层屋顶
消防水箱安装
时需要注意的问题?
答:
高位消防水箱
可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。1 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;2 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施;...
高位水箱
需要每栋楼都
安装
吗
答:
其他建筑应设置
高位消防
水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱。所以并不是每一栋楼都需要
安装高位水箱
。高位消防水箱设置的目的是增加消防供水的可靠性,以最小的成本得到最大的消防安全效益。
下列关于
高位消防水箱
的设置说法正确的( )。
答:
【答案】:B、C、D (1)
消防水箱
釆用钢筋混凝土时,在消防水箱的内部应贴白瓷砖或喷涂瓷釉涂料。采用其他材料时,消防水箱宜设置支墩,支墩的高度不宜小于600mm,以便于管道、附件的
安装
和检修。在选择材料时,除了考虑强度、造价、材料的自重、不易产生藻类外,还应考虑消防水箱的耐蚀性(耐久性)。
二类高层住宅的
高位消防水箱
,其储水量不应小于( )m3。
答:
【答案】:D 【消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014】→5.2
高位消防水箱
:5.2.1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:a一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3...