66问答网
所有问题
当前搜索:
消防高位水箱安装图集
高位消防水箱
的有效容积是怎样的?
答:
高位消防水箱
的设置要求 高位消防水箱要选择位于建筑物较高位置的室外区域。水箱要高于消防水泵的进水口,并保证进水管道的坡度和长度符合要求。确保水箱的支架或基础稳固可靠,能够承受水箱自身重量和水重的压力。根据设计要求,设置合适的底板或底座,并采取防震措施。
安装
时要设计合理的进出水管道连接,保证...
高位消防水箱
的容积规定
答:
2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、二类高层住宅不应小于12T。4、建筑高度大于21米的多层住宅,不应小于6T。5、工业建筑室内
消防
给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑...
高位消防水箱
有效容积
答:
高位消防水箱
高度应该比它所提供的水灭火设备更高,并且最小的有效水位必须达到水灭火设备最薄弱的地方。注意:如果商铺的建筑与一类高层公共建筑的规范不符,则按其最大的比例计算。设置要求1、水消防水箱的有效容积、出水、排水、水位等均按规范要求进行。2、高灭火罐的最小有效水位,要视...
消防水箱
大小的设置要求
答:
3.
高位消防水箱
的通气管、呼吸管等设置,应遵循本规范第4.3.10条的规定。4. 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距离,应满足施工或装配的需求。无管道的侧面,净距离不宜小于0.7m;
安装
有管道的侧面,净距离不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0....
高位消防水箱
的设置应满足水系统最不利点处的静水压力?
答:
高位消防水箱
的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0...
高位消防水箱
的有效水容积如何确定?
答:
高位消防水箱
需要的,这个根据规范要求的是属于需要设置
消防高位水箱
的。详见GB50974-2014的
消防水箱
章节。
高位消防水箱
容积多少合适?
答:
5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。
高位消防水箱
分析:高位消防水箱指符合规范要求的...
根据gb50974-2014规范中不具备放置
高位消防水箱
的怎么办
答:
没有条件也要创造条件,
高位水箱
是个重要设施。