答:
模块的输入输出主要是针对主机来说的,
输入模块
就是水流指示器和信号阀一类的监管信号(压力开关和流量开关一类直接启泵的反馈的也是),也就是检测他是否动作和关闭的但是不能控制他的;输出的就是控制动作的,不需要反馈的或者系统其他的能反馈回来的,如广播模块;
输入输出模块
就是动作并反馈的,如强切...
消防
联动
模块
各端口的含义是什么?
答:
CV:有源
输出
接线端子,接入DC24V,动作时经CO、GND向被控设备脉冲供电。NT:电平输出端子,动作后保持输出电压,直到模块复位。
消防模块
的工作
原理
当联动总线负载过重或线路过长时,一般在总线的适当位置设置总线中继模块,将弱信号放大到标准状态,增加总线的负载能力。消防联动
输入模块
是由无极性转换电路...
请问一下;
输出模块
和
输入模块
输入输出
分别是什么意思? 谢谢!_百度...
答:
输出模块
的输出意思是在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号。输出模块的输出控制逻缉可以根据工程情况编程完成。
输入模块
的输入意思是可以接收设备的反馈信号,根据预先编入的程序,通过控制器总线将联动控制信号输送到主机报告。
消防
工程单
输入输出模块
、双输入输出模块的区别
答:
一、地址码不同 输入是把信号传送到
消防
主机,输出是主机发出信号到设备。单输入输出只有一个地址编码,而双输入输出有两个地址编码。最常用到双
输入输出模块
的地方是位于疏散通道上的防火卷帘门。二、输出动作不同 单输入输出模块只能输出一组动作,占用一个地址码,接收一个反馈信号,双输入输出可以输出...
输入输出模块
有什么作用呢?输入输出模块的区别
答:
烟感测到有火情时传输信息给控制器,控制器通过
输入输出模块
的输出端,给
消防
泵信号,启动消防泵,消防泵启动后通过输入输出模块的输入端将启动信息传送给控制器。控制模块通过他控制现场设备的,但不接受反馈信号,也就是输出模块。输入输出:控制现场设备,同时接收其反馈信号。
输入模块
也称监视模块,只接收...
消防
工程报警阀间的压力开关为什么要接
输入模块
?还有信号蝶阀?他们的原 ...
答:
输入模块
,有称监视模块,用于检测设备工作状态,通常监测使用常开信号设备,一旦被监控设备动作,常开端闭合,则向主机发出设备动作的报警信息。压力开关:当报警阀动作,报警管路通水,管内压力大于设定值时,开关动作,向系统反馈报警阀工作。信号阀:为避免人员误操作,导致阀门关闭,系统不能正常工作,故...
消防
工程单
输入输出模块
、双输入输出模块的区别
答:
是怎么接受到主机发出的指令的?还有输入输出模块的24V...
答:
输入输出模块
主要输出部分需要联动电源线,主机发出命令,经过24v电源线到达输出部分进行供电吸合动作,输入部分就常开变成常闭反馈信号的。
消防输入输出模块
,一般装在什么地方,
答:
消防输入输出模块
,一般装在什么地方?280度防火阀的模块(M/C)一般就近安装在阀附近,通常固定在其上部的天花顶上。但是图上标注的模块类型有误,很多设计人员对这种阀的使用还是有些误解的。通常在排烟管道上有两类模块一种是监视模块(
输入模块
M),还有一种是监视控制模块(也称输入输出模块M/C)...
消防输入输出模块
为什么要跳线?
答:
为了保证正常有电阻输入,常开点要并联电阻,常闭点当然就是串联电阻了,就像下面图这样。根据不同
消防
设备厂家,所生产的消防设备不同的,线检其目的是,
输入输出模块
(也叫监控模块)所控制端,也就是输出端的线通过线检,报警主机能得知其状态,就是这控制及监控线是否正常状态,简单的说就是线是否开...