有几种各种功能是什么
答:
消防
系统中有
输入模块
/监视模块(配接信号蝶阀,压力开关,70°防火阀,水流指示器(松江对此有专用模块1750B)其它厂家的开关量输出型可燃气体探测器、感温电缆等等设备);
输入输出模块
/控制模块(配接送风阀,排烟阀,卷帘门,电磁阀,电梯,空调,强切(照明、动力切断),280°防火阀);切换模块,...
消防
新规范中,强切的
模块
一定要专门设置模块箱,怎么理解啊
答:
不能够将
模块
安装在配电箱(柜)内,安装在模块上内,模块要求集中安装。
消防
采用弱电控制,若设置在强电箱会产生干扰;另外从现场来看施工质量参差不齐,很多模块就随意掉在强电箱底。所有有必要单独设置,规范也没有强制说必须设置模块箱,也可就近设置在强电箱附近。做好明显标识就可以了。
...
消防
报警系统中什么时候会用到
输入输出模块
?先谢谢了。
答:
输出模块又叫控制模块,是指控制外部设备的模块,例如电磁阀接到输出模块,在输出模块动作的时候,给电磁阀电压使其动作.
输入模块输出模块
都是联动模块,联动指的是联动主机通过输入模块检测到一定区域或设备的报警后,通过逻辑判断,使得输出模块动作,从而完成一套联动设备.有时将
输入输出
功能或多个输入输出功能...
消防
上的
模块
是什么东西 干什么用的 还有那些编号干嘛的
答:
一、消防上的模块是用来控制或者反馈需要动作或者动作后的设备的监管。1、编号是设备的地址编码,也就是主机需要联动的编辑逻辑关系的代码。2、
消防模块
可分为:
输入模块
、输出模块、
输入输出模块
、中继模块、隔离模块、切换模块等等。不同的模块起不同的作用。编号也就是编码是为了能确定信息发生的详细信息...
消防模块
的作用
答:
可以提供一对无源常开/常闭触点,用以控制被控设备。部分市场产品模块可通过参数设定,如:有源输出,双
输入输出模块
、多输入输出模块等。作用 :用于双动作
消防
联动设备的控制,同时接收联动设备动作后的反馈信号。如:防火卷帘动作下降及下降后的动作信号反馈(包括两步降),消防水泵、排烟风机等双动作...
强切是用切换
模块
吗
答:
强切用于在某种情况下迅速或强有力地切换或转变行动、思想或态度。它可以表示快速调整、决断或转变的意思。强切是
消防
强切模块,是使用
输入输出模块
在火灾状态下通过控制模块切除非消防电源,联动形式叫做消防强切,达到火灾情况下保证火场不会因为电线燃烧造成再次爆燃,消防强切模块的工作
原理
:模块内装有一个...
非
消防
电强切的
原理
和流程是什么啊?
答:
消防
控制室发出报警信号,这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载断路器上安装分励脱扣器;再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至中hl继电器,中hl继电器的常开触点串联到断路器的分励脱扣线圈回路中,通过
输出模块
、配电箱内中hl继电器与分励脱扣器的配合切除非消防负荷。
请问火灾自动报警工作
原理
是怎样的?控制
模块
是如何工作的?
答:
火灾自动报警控制系统的组成及动作
原理
火灾自动报警控制系统由光电感烟探头、差定感温探头、手动报警按钮、消火栓按钮、喷淋头、水流指示、湿式报警阀、压力开关、楼层显示器、防火阀、排烟阀、排烟机、正压送风机、正压送风阀、新风机组、空调机组、
消防
电梯、消防广播、消防电话、消火栓泵、喷淋泵、切断非...
...制自动
消防
的感烟,手报,声光,消报,
输入输出模块
这些设备之间是怎么...
答:
二总线制自动
消防
的感烟,手报,声光,消报,
输入输出模块
这些设备之间是怎么接线的,需要几条线,急谢谢答:这些产品之间是靠消防二总线通讯技术连接的,他们相互之间接线全部是两线。消防二总线在中间主要是信号控制作用。但是有些产品的功耗大一些,例如:声和光报警,楼层显示器等等。可能自身就要单独...
消防
控制
模块
作用
答:
消防模块
分为:
输入模块
、输出模块、
输入输出模块
、中继模块、隔离模块。消防模块的作用:输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器;输出模块用于火灾自动报警控制器向现场设备发出指令的信号;输入输出模块主要用于双动作消防联动设备的控制,同时可接收联动设备...