66问答网
所有问题
当前搜索:
消防电气控制装置消防泵控制设备
消防控制
室的
控制设备
应有哪些控制及显示功能
答:
(2)
消防水泵
、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。(3)显示火灾报警、故障报警部位;(4)显示保护对象的重点部位、疏散通道及
消防设备
所在位置的平面图或模拟图等。(5)显示系统供电电源的工作状态。(6)
消防控制
室应设置火灾警报装置与应急广播的
控制装置
,其控制程序应...
建筑系统中
消防泵控制
箱内的消防联动模块
答:
1、输入模块:在消防系统中适时接受处理现场各种报警探测
装置
发出的无源报警信号,并实现把信号向火灾报警控制器传输。可接收可燃气体探测器、紫外线火焰探测器、水流指示器、压力开关等无源接点的动作信号。
消防控制
中心接到
设备
动作信号后,根据模块的编码地址可快速判断现场报警设备的地址,确认火灾是否发生。
消防泵
组应采用什么
控制
方式实现直接手动控制?
答:
采用直接控制线从
水泵控制
柜到
消防控制
室手动直接盘。这个根据规范要求的是消防控制室需要手动控制启动停止,采用专用线路实现。
火灾自动报警系统及
消防
联动系统由哪几部分组成
答:
(3)预作用式:在干式的基础上增加一套火灾自动报警装置,具有双重控制作用,兼有湿式和干式的优点。由自动喷水灭火系统、雨淋喷水灭火系统、水幕系统、水喷雾系统组成。(4)雨淋式自动喷水灭火系统::有开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警
控制装置
、控制组件和供水
设备
等组成。
消防
巡检
控制
柜有什么部件组成的?
答:
,是为了满足
消防电气控制装置
且符合GB16806-2006标准设计的一款产品,消防认证柜专用控制器。
消防泵
自动巡检控制器GYXF3100-8XJ用于消防泵自动巡检
控制设备
中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-160KW的
水泵控制
。消防巡检控制柜专用电气控制器 ...
消防泵
配电设计中不应忽视的几个问题
答:
(2)消防泵电源自动转换开关(ATSE)的选择及注意事项消防泵属于消防用电
设备
。《建筑设计防火规范》GB50016-2006中第11.1.5条明确规定:“
消防控制
室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换
装置
。”即
消防泵控制
箱前端必须采用自动转换开关(...
消防
电源系统由哪些部分组成?
答:
2)
电气
照明
设备
。如
消防控制
室、变配电室、
消防水泵
房、消防电梯前室等处所,火灾时须提供照明灯具;人员聚集的会议厅、观众厅、走廊、疏散楼梯、安全疏散门等火灾时人员聚集和疏散处所的照明和指示标志灯具。3)火灾报警和警报设备。如火灾探测器、火灾报警控制器、火灾事故广播、消防专用电话、火灾警报
装
...
消防设备
有哪些
答:
可燃气体火灾探测器、红外对射火灾探测器。2、报警按钮,报警按钮包括手动火灾报警按钮、消火栓按钮。3、报警器,报警器包括火灾 声报警器、火灾光报警器、火灾声光报警器。4、火灾报警
控制
器,火灾报警控制器包括报警主机、CRT显示器、直接控制盘、总线制操作盘、电源盘,
消防
电话总机、消防应急广播系统。
消防泵
可以用变频起动吗
答:
消防泵
不可以用变频起动。消防泵工作的特殊性,决定了他使用率不高,而一旦需要就要,就得百分百发挥作用,因此在主电路上,一般尽量少加非必要的元件,LZ说的用变频,我分析无非是为了降压启动,但要实现这个目的,一般都是星三角启动,其次是软启动,当然,我说的是在主电路上的情况。价格上,当然是...
消火栓
泵
启动方式有几种
答:
3、手动启泵:主要包括“
消防控制
室远程手动”和“现场手动”。(1)远程控制:消防室的远程手动,即多线控制盘。这个功能通过直接手动控制单元实现,直接手动控制单元的启\停按钮应通过专用线路与消防水泵的现场控制柜连接。但由于多线控制盘也是通过直接连线
消防水泵控制
柜的
电气控制
启泵,因此必须消防水泵...