66问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵自动巡检控制设备
酒店有哪些
消防
设施
设备
答:
酒店的
消防
设施
设备
主要有:1、水灭火系统(
水泵
、水池、水箱、稳压装置、水泵结合器、供水管网和喷头、消火栓、
控制
阀门、末端试水等组成) 。2、应急照明系统(双电源箱或者EPS电源、应急照明箱、应急灯、疏散标志灯、安全出口)。3、火灾
自动
报警系统(火灾报警主机、探测器、手报、模块等组成)。4、防...
消防水泵的巡检
包括巡查和检测。( ) A.正确 B.错误?
答:
1 每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;2 每周应模拟
消防水泵自动控制
的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录
自动巡检
情况,每月应检测记录;3 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;4 每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查...
2015新消防法对
消防水泵的控制
要求
答:
1、11.0.1
消防水泵控制
柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于
自动
启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班。2、11.0.2 消防水泵不应设置...
消防控制
柜安装规范有哪些
答:
消防控制
柜安装规范如下:1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位。2、配电室、消防控制室、
自动
发电机房、
消防水泵
房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间。3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200...
消防
器材有哪些?一般家里用哪些?
答:
2、火灾报警
控制
器:火灾报警控制器包括报警主机、CRT显示器、直接控制盘、总线制操作盘、电源盘,
消防
电话总机、消防应急广播系统。3、消火栓箱(一般安装于住宅小区通道内):遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子
自动
退出, 拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带...
消防水泵
必须处于
自动
状态吗?
答:
(二)消防设施日常维护管理应符合GB 25201《建筑消防设施的维护管理》的要求;(三)应确保火灾
自动
报警系统、灭火系统和其他联动
控制设备
处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态;(四)应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保
消防泵
出水管阀门、自动喷水灭火系统...
请问?2015新消防法对
消防水泵的控制
要求是什么。
答:
11.0.1
消防水泵控制
柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于
自动
启泵状态;2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班。11.0.2消防水泵不应设置自动停...
如何查看
消防水泵的控制
装置是否设在
自动
启动状态
答:
考虑
控制
箱的信号输入端的线路都拆掉,观察是否会
自动
启动,如果不会自动启动,就说明控制箱没有问题,然后逐项接入各路信号进行排查,或者使用万用表进行线路排查。供给消防用水的关键
设备
,必须定期进行试运转,保证发生火灾时启动灵活、不卡壳,电源或内燃机驱动正常,自动启动或电源切换及时无故障。
消防水
...
消防控制水泵的控制
柜需要设置成手动状态吗
答:
什么时候可以设为手动 1.当
自动
水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后
消防水泵
可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。2.
设备
维护、试验、保养时,可以把
消防泵
临时打到手动状态防止误启动,工作完毕后,应及时调回自动启动状态。还有那些
控制
系统要设为自动状态 1.锂离子电池...
消防设备
一般都包括哪些设备
答:
7、气体灭火装置 以气体作为灭火介质的灭火系统称为气体灭火系统。(如:二氧化碳、1211、1301等)主要由灭火剂容器、瓶头阀、配管系统、选择阀、喷嘴、启动装置、探测器等组成。8、消防给水系统 消防给水系统分为室外消防给水和室内消防给水两类;主要由消防水源、
消防泵
、给水管网、管网
控制设备
等组成。