66问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵自动巡检控制设备
宁鸿
水泵控制
器谁用过?
答:
一用一备消防泵控制器 一用一备星三角控制器 一用一备水泵控制器GYXF360-2XP:是为了满足消防电气控制装置(消防泵一用一备控制设备),符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于
消防泵控制设备
中的逻辑运算、
自动
远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-160KW的水泵,...
消防
消防泵控制
柜防护等级怎么定,3C认证控制柜生产
答:
11.0.9:
消防水泵控制
柜设置在独立的控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
消防泵
3CF认证是根据国家认证实施规则制定的,目前包括车用消防泵、手抬消防泵、电动机消防泵、泡沫消防泵等,由控制柜、动力系统、消防泵组合而成的称之为消防泵组。
消防
消防泵控制
柜防护等级怎么定,3C认证控制柜生产
答:
综上所述,最高级为IP68,例如在电子产品中三星S7edge为IP68,苹果7系列为IP67。而在
消防巡检
柜和
消防泵控制设备
中也有着相应的标准GB50974-2014:
消防水泵控制
柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
消防控制
柜工频
巡检
和变频巡检的区别
答:
消防控制
柜变频巡检:指的是经过变频器变频为低频信号10-20HZ的交流电压来巡检启动电动机,电动机慢速转动,管网不会增压,可以长时间巡检,安全可靠。具体还有不明白的地方,可与我们技术交流沟通,专注于智能消防电气控制器(消防泵控制器、
消防泵自动巡检控制
器、双电源控制器、消防稳压给水
设备控制
器、...
消防控制
柜尺寸有哪些?
答:
3 热火是否符合规定,焊工的操作是否符合操作规范,是否符合“八个”,“四个要素”和“一个明确”的要求。 4 再次点击相应的
泵
,即可实现泵的低速
巡检
,手动停止泵。 5 保证
消防设备
的正常运行,保障人民生命财产安全。本产品具有短路、过电流保护、停电
自动
开关等功能。 6 只要为...
一定要装
消防自动巡检
柜吗
答:
消防巡检
柜就可以避免这些原因,减少伤害。1、
设备
具有全
自动巡检
功能,巡检周期7天以内按客户要求任意设定,通常设为每周期24小时;2、消防泵在巡检时以低频低速方式逐台启动巡检运行,每台泵运行时间不少于2分钟,通常设为每周期5分钟;3、自动巡检时,对
消防泵控制
柜的一次回路中主要低压器件给出不大于...
消防设备
检查自检时间与方法
答:
该规程规定,超高层建筑、一类高层公共建筑的
消防泵
宜设定时自检装置。另在修订中的《建筑设计防火规范》也提出:消防给水
设备
必须具有
自动巡检
功能。消防泵的自检即自动巡检,它是在设定的时间周期内自动地启动消防泵,对消防泵的运行进行检查。消防泵自检的目的在于增加消防泵的可靠性,保证消防给水系统整体的可靠。采用消防...
消防水泵控制
柜怎么设置手
自动
切换?
答:
什么时候可以设为手动 1.当
自动
水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后
消防水泵
可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。2.
设备
维护、试验、保养时,可以把
消防泵
临时打到手动状态防止误启动,工作完毕后,应及时调回自动启动状态。还有那些
控制
系统要设为自动状态 1.锂离子电池...
消防泵控制
柜上的主令开关按钮和蜂鸣器按钮含义,主令开关和手
自动
转换开...
答:
回答:主令开关就是控制柜的总开关,手动自动转换开关是手动状态和自动状态切换,两种开关是不一样的,实现功能不一样! 消防稳压给水
设备控制
器 消防泵控制器
消防泵自动巡检控制
器
消防控制
柜里软启动好还是星三角启动好?求解
答:
以上影响可以完全免除。软启动缺点:投资成本高,对使用的环境要求也比较高,电子元件过载能力较低。星三角启动优点:通过改变电动机的接线方式来实现降压,
设备
比较简单、经济。星三角启动缺点:接线比较多、成本较高;同时,启动时对电网有一定的冲击。消防泵控制器
消防泵自动巡检控制
器 ...