66问答网
所有问题
当前搜索:
消防主机报火警处理流程
消防
控制室
火灾
状况
处置
程序有哪些?
答:
4.1所有电梯逐降一层,非
消防
电梯断电 4.2切断着火层上、下相关楼层非消防电源。4.3启动消防分隔设施(防火卷帘等)。4.4启动防排烟风机。4.5启动消防水泵。4.6启动建筑其他灭火设备 6.监视消防设备运行情况,接受反馈信号,根据火灾发展状况,及时调整设备工作状态。7.
火灾处理
完毕后,恢复各系统正常...
消防
图像显示装置
报火警
后,确认,复位的操作方法
答:
1、先消音,2、查看图形显示装置发生
火灾
位置,3、派人带通讯工具去现场确认是否为
火警
,如误报:1、现场检查误报原因并
处理
,并将火灾报警按钮用专用工具恢复,并按下
消防
控制
主机
上复位键,2、如反复误报,上报领导并联系维保单位维修。如真火警,1、先将火灾报警控制器打到自动位置,拨打119报警、...
深圳富安
消防主机
如何操作?
答:
(2)复位:直接按复位键,大约30-40秒复位完成。(3)主备电切换:正常情况下
消防主机
主电和备电都是开启状态。 二、
火警处置
程序:1、正常值班如主机出现
报火警
,首先查看是烟感、温感、气体等探测器,手动报警、消火栓报警按钮等消防装置的具体位置后,手拿灭火器和通信工具到报警现场查看...
消防主机
误
报火警
如何查找和排除
答:
在图纸或CRT上找到
火警
的那个点,将设备清洗或更换,
主机
在复位
利达华信
消防主机
,
火警
,反馈,请求,怎么清除掉?
答:
报警控制器
报火警
时对控制器进行消音后,首先应到火警设备所在现场进行确认,若现场无火情,确定为设备误报,排除误报因素后对控制器进行复位操作,确认报警设备是否恢复正常工作状态,如恢复则正常,如无法回复则记录并报告上级领导对设备进行维修。
消防
控制室接到火灾报警信号后,通知义务消防人员或商场保安...
消防
控制室值班人员收到
火警
信息后进行
处置
正确的是?|
答:
这个控制器室值班人员两人,接到
主机
报警后,一人在值班记录记录,另外一人拿着手柄电话或者对讲机到现场检查,发现确实
火灾
事故,通过
消防
电话插孔通知控制室,并启动手报按钮确认,控制室接收到后将主机转换到自动状态,并拨打电话通知消防安全管理人,由消防安全管理人报警和安排人员给消防领路,控制室人员做...
消防
调试感烟成
火警
状态应该怎样
处理
答:
这个在调试中正常,一般都是消音,复位即可消除,注意调试的时候一般把
主机
转到手动状态,这个在菜单栏里系统设置里面
消防火灾
报警控制器联动型出现首警怎么
处理
答:
1、根据
主机
显示报警位置,派人查看,确认是否发生
火灾
2、若为实际
火警
,则进入应急程序,实施灭火救援,3、若为误报,则在主机进行复位操作,当误报设备为手报按钮类,则应在前端使用专用钥匙对按钮复位后执行主机复位操作。
消防主机
输入模块
报火警
答:
一般输入模块连接水流指示器、信号蝶阀、压力开关等,输入模块
报火警
说明所连接的设备动作了,所以请检查输入模块所连接的设备,以确认是火警发生,还是误动作。如果是误动作将设备复位,之后复位
消防主机
,火警即可恢复正常。
消防火警
报警器的复位方法有几种?
答:
1.
火警
报警器的复位方法:在火警响起时,可以使用火警钥匙进行复位。如果没有火警钥匙,应立即联系
消防
部门。对于误报的火警,需在报警控制
主机
上找到复位按钮,并按下,同时按下静音按钮,以关闭误报的警报声音。2. 对于手动消防按钮的复位:如果想要关闭由手动消防按钮触发的警报,仅仅在报警配电盘上按...