66问答网
所有问题
当前搜索:
消弧线圈有电容吗
...加
消弧线圈的
标准是单相接地
电容
电流大于10A还是30A呢,谢
答:
根据《电力设备过电压保护设计技术规程》规定:3~10kV
的
电力网,单相接地故障电流大于30A时应装设
消弧线圈
。另外,电力行业执行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:10kV架空线路系统单相接地故障电流大于20A或10kV电缆线路系统单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈,其理由是在此电流下电弧...
变压器为什么有
的
中性点采用直接接地.而有的采用经
消弧线圈
接地...
答:
(3)20-60kV的系统,是一种中间情况,一般一相接地时
的电容
电流不很大,网络不很复杂,设备绝缘水平的提高或降低对于造价影响不很显著,所以一般均采用中性点经
消弧线圈
接地方式。(4)1KV以下的电网的中性点采用不接地方式运行。但电压为380/220V的系统,采用三相五线制,零线是为了取得机电压,地线是为了...
小电流接地系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈
接地?
答:
4、电磁兼容性好。随着电力系统
的
发展,配电网采用的电缆线路越来越多,电缆线路的增加导致系统
电容
电流急剧增加,在中性点不接地的运行方式下电容电流的不断增加对设备绝缘的安全和保护设备的配备带来了严重影响。因此,我国在1997年颁布的DL/T620-1997标准规定当系统电容电流超过10A时,中性点需经
消弧线圈
...
小电流接地系统中为什么要采用中性点经
消弧线圈
接地
答:
正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经
消弧线圈的
电感性电流与单相接地
的电容
性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地故障迅速消除而不致引起过电压 ...
变压器中性点经
消弧线圈
接地有何作用?采用消弧线圈接地有什么缺点?
答:
1、作用:正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经
消弧线圈的
电感性电流与单相接地
的电容
性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地故障迅速消除而不致...
中性点直接接地与中性点经
消弧线圈
接地的两个变电所可以互带吗
答:
电力系统中性点的运行方式有两种:直接接地和不接地。对于中性点不接地系统,通常中性点是选用
消弧线圈
接地,而不用高阻接地。由于输电线路的导线对地
有电容
,在中性点不接地系统中,如果发生了一相接地故障,接地相故障点的电流呈容性。故障接地电流的回路是:故障相接地点-两正常相对地电容-导线-变压器...
消弧线圈
和接地变压器有什么区别?
答:
发生单相接地时,利用
消弧线圈的
感性电流抵消线路
的电容
电流,这样系统就可以带故障运行2小时,以便查找并消除故障。所以接地变压器与消弧线圈是两个不同的设备,消弧线圈实际上就是一个大电感,它一端接在接地变压器的后面,一端接地,两者配合使用。这里只能泛泛而谈,更详细的东西以后可以慢慢交流。
中性点接地电阻与
消弧线圈的
区别?
答:
缺点是当系统发生单相接地故障时会当即跳开故障线路,对于一些要求不能随意停电跳闸的系统不适用,同时开关柜综合保护设定很关键一定要设置精确,否则影响系统及电阻柜自身的安全运行。在有一些以前安有消弧经圈的系统中随着
消弧线圈的
老化或是因为系统中
电容
电流增大,原有消弧线圈补偿容量不足时,都需要对...
消弧线圈的
优势特征
答:
(2) 消弧线圈两端的电压为零序电压,
消弧线圈的
电流IL通过接地故障点和故障线路的故障相,但不通过非故障线路。(3)若系统采用完全补偿方式,则系统故障线路和非故障线路的零序电流都是本身的对地
电容
电流,电容电流的方向均为母线指向线路,因此无法利用稳态电流的大小和方向来判别故障。(4)当系统采用过...
中性点以
消弧线圈
接地的电力系统,通常采用的补偿方式是过补偿。_百度知...
答:
电力系统中性点经
消弧线圈
接地有三种补偿方式是全补偿方式、欠补偿方式、过补偿方式。由于采用前两种方式容易引起铁磁谐振,因此一般采用过补偿方式。过补偿是电力系统中由于大部分用电负荷都是感性的,未补偿前功率因数为滞后,如果为补偿无功电流而投入
的电容
器过多,则会使功率因数变为超前。