66问答网
所有问题
当前搜索:
欧姆龙cp1e上载和下载
欧姆龙plc cp1e与
cp1h区别
答:
CP1E
是CP1H的经济型版本,少了部分扩展功能。但是CP1E的CPU单元IO点数更为丰富。
欧姆龙
cpm1a程序怎么转换到
cp1e plc
里
答:
欧姆龙
有的PLC有,如CPM2A,脉冲0输出完成标志AR1114,脉冲1输出完成标志AR1214,但CPM1A不支持
欧姆龙CP1E
(N20) plc与台达AS系列触摸屏可以通过串口通讯吗?如果可以...
答:
可以的!你打开触摸屏软件后,要选择触摸屏型号,PLC型号,选择
欧姆龙CP1E
软件里边就会自动更改的
欧姆龙plc CP1E
移位寄存器怎么用?
答:
这两个东西没有区别,要看你前面的赋值条件。显示在下面的是140和201通道当前值
欧姆龙PLC CP1E
的辅助继电器的编号范围是什么,网上有的说200.00通道的就...
答:
辅助继电器就是W也是中间继电器,
CP1E
的辅助继电器的编号范围是W0-W99,共1,600 位(100 字)具体是按字使用还是按位使用,就看自己需要了,指令手册只讲解每个指令,使用方法之类的得看操作手册 200.00通道是用PLC的串行链接,范围是CIO 200 ~ CIO 289,如果不使用串行链接功能,就也可以当做辅助...
我要用
欧姆龙
PLC,
CP1E
控制步进正转10圈,再反转10圈,程序怎么写?参数如 ...
答:
原点回归完成后的那个点作为基准点即0点,1圈200个脉冲,那么正转10圈就是2000个脉冲呀,反转就是回到0就可以了
欧姆龙CP1E
-E40R-A PLC的输出模块的+,-接线柱是模块的24V输出,还是需要...
答:
是PLC内部电源转换后给用户使用的24VDC电源,一般可以供给IO电源使用,但是输出电流最大是0.5A需要注意
欧姆龙
PLC浮点模拟量编程,PLC是
CP1E
后面加两个AD041的模块!我是初学者...
答:
看不懂你的程序,不过一般情况下plc程序里面是不需要浮点数计算的,除非用到三角函数计算之类的才用,想显示浮点数,要看你用什么显示了,是组态软件还是触摸屏了,如果只是用编程软件来看那也没有什么意义了,在触摸屏和组态软件中一般都有个线性转换的,定义一个浮点数变量连上就行了,不过也有更简单...
欧姆龙
plc cpm2a和
cp1e
有什么区别?
答:
主要是IO点数不一样。
CP1E
是小型PLC就十几点。扩展能力也不一样,CPIE差些。
请问我的
欧姆龙CP1E
-N40DR-A型PLC为什么不能和电脑联接,难道是编程软 ...
答:
请问,软件是什么型号和版本。通讯电缆线有没有问题(可以连接其他PLC测试)选择通讯的时候COM口设置是否正确,驱动有否安装(看你是使用RS232的还是USB的)(一般是自动确认)选择通讯的时候波特率是否选择正确。