欧姆龙CP1H模拟量实例
proface触摸屏能和
CP1H欧姆龙
PLC通信吗
答:
当然是可以的,大部分触摸屏都可以和
欧姆龙
的PLC通信的
...win10的系统,装
欧姆龙
cxp7.3,选择的
cp1h
怎么不能仿真,强制
答:
这个版本的软件支持WIN 7系统的,包含在CX-ONE里面,也支持WIN7 64位系统。但可能不支持家庭版的操作系统。你关闭那些所谓的安全软件,以管理员权限运行看看可以不。最好再安装的时候,关闭那些所谓的电脑卫士,管家之类的软件。
欧姆龙cp1h
报警io总线错误解决
答:
回答:基本上就是要查一下 硬件的配置是不是正确 PLC的状态 别的也没什么了
plc高手请进。
CP1H
连接伺服
答:
cp1h
可以输出脉冲控制伺服,如果精度要求不太高只要plc输出脉冲做开环控制就可以了。如果精度要求高的话可以将伺服放大器上的脉冲输出接到plc脉冲输入端计数,这就是全闭环了。松下伺服没用过,不过你选择脉冲控制型的就可以了。cp1h可以输入4路高速脉冲,可以输出2路高速脉冲。伺服控制方式选择脉冲+方向...
欧姆龙
E6BE-CWZ6C的编码器1000p/r和2000P/R能取代吗
答:
LZ型号不对,不能替代。程序做不了!
欧姆龙CP1H
型号的PLC无法与电脑通信
答:
首先检查
CP
U上的设置,然后再检查开发平台上的通信参数设置,如果都正常,建议重新做一跟线再试试,还不行,那估计就是PLC上的通信口坏了
欧姆龙CP1H
里原点搜索ORG指令极限开关怎么用
答:
在设置中有反转1和反转2 ,反转1是当搜索原点的时候碰到极限信号时反转回来,反转2是当搜索原点的时候碰到极限信号时就停止。极限信号是外部给的 只要导通A540.08 CW方向 A540.09 CCW方向 这是脉冲输出0。极限信号随便给,只要导通A540.08或者A540.09 就行了!原点搜索有多种工作模式,一开始就在...
你好,请问可以发我
CP1H
-XA40DR-A的
模拟量
程序吗?
答:
该PLC有一个电压和电流型输入的拨码开关,应该是拨码开关被改为电流型了。可以直接用万用表测试
模拟
输入端口的电阻,对于10kohm的是电压型,在200-250 ohm 的是电流型。
求教关于EB8000软件中数值输入和PLC脉冲指令ACC的问题!
答:
欧姆龙
PLC我不是很懂,但是你看下你的数值输入按钮的位数选择是多少位的,我怀疑是地址被占用的样子,如果同时使用的话应该选择16位的
欧姆龙CP1H
步进顺序控制求教
答:
首先
欧姆龙
变频器并不全是安川合作的,现在的MX,RX还有之前主流的MZ,JZ都不是,所以楼上可能很久没有用过了注意下。其次欧姆龙变频器用的都是MODBUS-RTU的协议。但是用CP1H可以有两种通讯方式去控,1.
CP1H的
MODBUS主站功能;2.PLC的无协议功能如果你是一些比较老型号的欧姆龙变频器(只限欧姆龙家的)还...