某35kv变电站继电保护设计
浅谈
35kV变电站
的微机继电保护:智能
变电站继电保护
技术问答
答:
在对电力系统
35kV变电站
中微机
继电保护
装置的
设计
中,一定要注意对微机继电保护装置中自动识别系统的设计。微机继电保护装置要正确区分其保护的元件是处于什么样的状态,要可以精确地区分元件发生故障的区段,所以,在进行35kV变电站中微机继电保护装置的设计中,需以电力系统故障的电气物理量变化为根据,结合电力系统的电压...
35kv
变压器
继电保护
计算
答:
但在63kV或110kV电压等级的终端
变电
所和分支变电所以及具有旁路母线的电气主接线,在变压器断路器退出工作由旁路断路器代替时,纵联差动
保护
可利用变压器套管内的电流互感器,引出线可不再采取快速切除故障的辅助措施。
35KV变电站
一般会采用哪些
继电保护
如:过流速断?
答:
35KV
线路保护:无时限电流速断保护,定时限电流保护,过电流保护,失压保护...等等 变压器的保护:纵差动保护、瓦斯保护作为主保护,过流保护、零序电流保护、过负荷保护、油位异常...等后备保护 自动重合闸装置,按频率减负荷装置...针对现在的
变电站
来说,都是最先进的
继电保护
保护装置,都趋向于电力...
该光伏
电站
的
35KV
系统的
继电保护
怎么配置啊和整定的啊?(求继电保护高...
答:
第一个问题:依据该14285的4.5.2.2条复杂网络的单回线路之a款、b款可知速断
保护
可以动作;4.5.4条对中性点不接地系统的单向接地保护按4.4.3和4.4.4条原则配置,至于是否用零序电流保护做后备参考(4.4.3.2条)第二个问题:我K1故障的时候是发电机侧和电源侧都向我短路点流入短路电流;那...
继电保护
定值计算?
答:
例2:某
变电站
变压器接线方式为Yyd11线,由于保护整定人员,没有深入理解某装置变压器接线控制字的意义,错将0002H整成0001H,在
35kV
线路短路时造成变压器差动保护掉闸。解决措施一般应规范
继电保护
装置软件版本,规范厂家对同一种保护、同一种功能的压板名称,规范厂家技术说明书及其必要的内容。总之,做好规范化工作对继...
35kv变电站
后台是由
继电保护
来做吗
答:
是的,现在用的都是微机综合
保护
装置。一班来说,后台控制与综保都是由设备厂家来调试的,以许继为例,采用许继的综保装置,最好是用他的后台控制软件,这样比较匹配。其调试也是由许继完成的。
35KV变电站
用的
继电保护
测试仪要选哪种?
答:
35KV变电站
用的
继电保护
测试仪要选MTP6630的就可以 产品概述 ◆MPT6430(MPT6440)型微机型继电保护测试系统以TI最新一代的高速DSP数字信号处理器为核心、采用双12位的DAC、应用全保真高性能线性放大器、输出精度高和波形好,性能稳定。◆MPT6430(MPT6440)型微机型继电保护测试系统的PC软件采用全新基于...
35kV变电站
35kV进线并列运行的问题。请教郭老师!
答:
简单的说下,这是因为目前
35kV
电网都是馈供方式的,在单母情况下不允许长期合环运行。因为
继电保护
按照馈供方式配置,故障时受电侧不会跳开,这将导致故障扩大,两路35kV进线的电源侧都将跳闸。
35kV变电站
35kV线路PT的作用是什么?现在很多
设计
都不在选线路PT,为什么...
答:
线路PT的作用当然是测量安装处的线路电压以及
继电保护
、运行方式调整方面的应用。现在很多
设计
都不在选线路PT,估计是因为现在运行管理及继电保护都有很强的计算功能,通过电力系统各元件型号参数及当前运行参数,即可相对准确的系统各处的电压值。
变配
电站继电保护
继电保护技术
答:
1)变配
电站继电保护
的作用:变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系...