有一座第三类防雷建筑物
什么样
建筑物
属于一级
防雷
?
答:
七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。注:预计雷击次数应按本规范附录一计算。第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为
第三类防雷建筑物
:...
30层的住宅楼
防雷
均压环规范要求
答:
1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中综合第4.2.4第4款及第7款,第一类防雷建筑物从30米以内起每六米设一道;而对第二类和
第三类防雷建筑物
没有作出要求。2、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3对第二类和第三类防雷建筑物作出要求,分别是超过45米、60米...
新
防雷
规范对于一类
建筑
引下线要求是不少于2跟,而二类和
三类
要求的都...
答:
关于二类、
三类建筑物
引下线不少于10根是因为防接触电压和跨步电压的要求,而且并不是说必须要设置10根以上引下线,也可以在引下线不足10根情况下对引下线3米范围内铺设沥青层或厚砾石层或设置围栏或警告牌均可。具体参考GB50057-2010的4.5.6条款。至于一类建筑没有这个要求个人因为一类建筑周围人员...
关于高层
防雷
有哪些要求
答:
3、每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和
防雷
电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合
建筑物防雷
设计规范要求,且不小于3m。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成...
防雷
接地是什么意思?
答:
形成的文字资料,根据你的需要自己安排即可,或者有官方的表格。并不是每个接地类型分开后在做综合接地,这个就看你的实际需求,需要做单独接地就做独立地网,如需做共用接地,那就把几个地网连接起来。希望能够帮助你。
第三类防雷建筑物
的防雷措施 第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用...
30层的住宅楼
防雷
均压环规范要求
答:
1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中综合第4.2.4第4款及第7款,第一类防雷建筑物从30米以内起每六米设一道;而对第二类和
第三类防雷建筑物
没有作出要求。2、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3对第二类和第三类防雷建筑物作出要求,分别是超过45米、60米...
三级
防雷
要焊均圧环吗
答:
三级防雷要焊是否要焊均圧环,目前没有明确的规范要求 根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中综合第4.2.4第4款及第7款,第一类防雷建筑物从30米以内起每六米设一道;而对第二类和
第三类防雷建筑物
没有作出要求。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3对第二类和...
防雷
类别如何划分
答:
制造、储存火炸药及其制品的危险
建筑物
,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有1区或21爆炸危险场所,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有2区或22区爆炸危险场所;具有爆炸危险的露天钢制封闭气罐。
第三类
:除开一、二类为第三类。
GB50057
建筑物防雷
设计规范
答:
本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。第四节、
第三类防雷建筑物
的防雷措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4...
建筑物
上装设避雷针的保护范围如何计算
答:
只有一类
防雷建筑
(通常为爆炸危险环境)才需要做避雷针。其他二、
三类建筑物
只需要敷设避雷带即可。在屋顶四周及中间(三类不大于20x20米网格,二类不大于10x10米网格)利用10#圆钢做避雷带,同时每隔18米以内做避雷引下线即可。当必须使用避雷针时,避雷针应距离建筑物5米以上。并利用滚球法计算避雷范围...