66问答网
所有问题
当前搜索:
断路器零压闭锁
断路器
低油压O-CO-O
闭锁
报警是什么意思
答:
一般是这样来表示的,O-0.3-CO-180s-CO,具体含义解释如下:这是
断路器
的操作循环 O 指分闸操作;0.3 指0.3秒;CO指一个合分操作;180s指180秒;总的来说,这是一个重合闸操作,故障时首先分闸,然后经过0.3秒后再合闸,如果线路仍有故障,那立即会分闸,随后是一个储能时间,然后再来一个合...
开关
闭锁
和不闭锁有什么区别?
答:
1、不
闭锁
的按钮:按下去 常开触点闭合,常闭触点断开。手离开后 常开触点断开,常闭触点闭合。2、闭锁的按钮:按下去 常开触点接通闭合,常闭触点断开。手离开后常开触点仍然闭合,常闭触点仍然断开。再按一次常开触点断开,常闭触点闭合。相关介绍:电磁闭锁是利用
断路器
、隔离开关、断路器柜门等的辅助接点...
请问郭老师什么叫
闭锁
,如低电压闭锁,它起的是那种保护作用?
答:
如果此时在保护中我们又加入了第二个检测量,再看电压是不是降低,如果电压降低,一定是出现了事故(故障),电压
闭锁
保护放行,允许
断路器
分闸切断事故(故障)回路;如果电压没有降低,则电压闭锁保护闭锁住电流保护动作的信号,不让其信号通过,则断路器不会跳闸,使保护的可靠性大大提高;
为什么高压
断路器
与隔离开关之间有
闭锁
装置
答:
隔离开关没有灭弧装置。所以为了防止带负荷拉隔离开关产生电弧,引发短路事故,必须在高压
断路器
与隔离开关之间要加装
闭锁
装置。高压断路器或称高压开关它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和...
六氟化硫
断路器
气体压力低为什么要
闭锁
重合闸?具体原因是什么?_百度...
答:
SF6是绝缘气体,一但气体泄压,即气压降低(一般充略高于大气压的压力),势必影响绝缘性能,在开断电流的时候产成危险。
断路器
在运行中液压降到零如何处理?
答:
(1)如有旁路断路器立即改变运行方式,负荷转移到旁路断路器。将
零压断路器
两侧隔离开关断开,然后查找原因。(2)看尢旁路断路器,又小允讦停电时,pJ在断婿器机械
闭锁
的情况下,带电处理。
跳闸
闭锁
是啥意思
答:
防止
断路器
合闸后再合闸。根据百度百科查询可知跳闸
闭锁
是防止断路器合闸后再合闸。跳闸tripping——通过手动或自动控制或者通过保护装置将断路器断开。举例在有漏电保护器的情况下,短路了,会自动跳闸,以保护电源。概念牵引变电所(开闭所、分区亭)主要任务是向接触网供电。
低压框架
断路器
瞬间
闭锁
是什么意思
答:
低压框架
断路器
又称自动开关。它是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压框架断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压框架断路器瞬间
闭锁
指的是,过载和短路保护。具体来说:1、过载长延时保护...
两个
断路器
之间怎样接线能实现
闭锁
,不能同时合闸?
答:
一种方法的机械联锁。低压
断路器
一般有联锁附件可选(中间用钢缆相连),高压一般采用程序锁。另一种方法是电气联锁,即在断路器合闸回路中串入另一断路器的常闭触点,使之不能电气合闸。这种方法的缺陷是不能防止手动合闸。两种方法可以分别应用,也可以同时采用。
为什么高压
断路器
与隔离开关之间要加装
闭锁
装置
答:
隔离开关没有灭弧装置。所以为了防止带负荷拉隔离开关产生电弧,引发短路事故,必须在高压
断路器
与隔离开关之间要加装
闭锁
装置。即停电时必须先拉高压断路器,再拉隔离开关。送电时操作顺序与停电时相反。