66问答网
所有问题
当前搜索:
断路器零压闭锁
电流保护
器
和短路器有什么区别
答:
tr是过载长延时整定的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时...
断路器
拒绝合闸和拒绝跳闸的原因有哪些?
答:
1)合闸电源消失,如合闸熔断器、控制熔断器熔断或接触不良;2)就地控制箱内合闸电源小开关未合上;3)
断路器
合闸
闭锁
动作,信号未复位;4)断路器操作控制箱内“远方-就地”选择开关在就地位置;5)控制回路断线;6)同步回路断线;7)合闸线圈及合闸回路继电器烧坏;8)操作继电器故障;9)控制把手失灵...
电压互感器手车与主变进线
断路器
手车有
闭锁
吗?
答:
PT手车与主变进线
断路器
手车之间没有
闭锁
。倒是放在PT柜里面的接地手车,可以将他的试验位置串入主变进线断路器的合闸位置,确保主变合闸的时候接地手车已经退出。反之,也可以将主变进线断路器的试验位置串入接地手车的闭锁回路内。
对
断路器
的控制回路有哪些基本要求?
答:
本要求:(1)应有对控制电源的监视回路.
断路器
的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作.因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理.对于遥控变电所,断路器控制电源的消失,应发出遥信。(2)应有防止断路器"跳跃"的电气
闭锁
装置,发生"跳跃"对断路器是...
断路器
脱扣器作用是什么,动作条件都有哪些
答:
断路器
脱扣器本身就是一个电磁铁设备,一个线圈和线圈中的衔铁。当通过电流时,线圈励磁,衔铁跳上去,破坏断路器合闸杠杆系统,在断路器储能弹簧的作用下跳闸。至于何时导通脱扣器,使得有电流流过取决于装设的保护,可以装设过流、短路和其他各种保护你,这些保护装置一旦测量到回路上的电流超过了保护...
重合闸的几种
闭锁
条件
答:
(1) 停用重合闸方式时,直接
闭锁
重合闸。(2) 手动跳闸时,直接闭锁重合闸。(3) 不经重合闸的保护跳闸时 (
断路器
失灵、母差、远方跳闸、电抗器保护、距离Ⅱ段、Ⅲ段 ) ,闭锁重合闸。(4) 在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护经综重三跳时,闭锁重合闸。(5...
电气
闭锁
是什么意思
答:
生产现场的防误
闭锁
装置主要实现五防功能:防止带负荷拉、合隔离开关;防止带接地线(接地开关)合闸;防止人员误入带电间隔;防止误分、误合
断路器
;防止带电挂接地线(合接地开关);以及防止非同期并列等。实现闭锁非同期并列的基本方法是通过压差和频差鉴定装置实现同期闭锁,倒闸操作过程中及时投入同期闭锁...
配电室高压柜上的户内高压带电显示装置上有个
闭锁
显示灯,
断路器
合...
答:
该带电显示
器闭锁
节点动作(有电闭锁),一般用该闭锁接点来控制柜门的电磁锁,来实现高压五防的防止误入带电隔离室,
主变压器的复压
闭锁
过流指向哪里?
答:
在将过流保护用于变压器的后备保护用时,再增加一个负序电压元件,作为一个
闭锁
条件,这样就构成了复合电压闭锁过流了。用于变压器保护:正常运行时,由于无负序电压,保护装置不动作。当外部发生不对称短路时,故障相电流启动元件动作,负序电压继电器动作,经延时后动作于变压器两侧
断路器
跳闸,切除故障。(1...
电流整定值和短路短延时整定值各是什么意思?
答:
