66问答网
所有问题
当前搜索:
控制变压器二次电流计算
空气式
变压器二次
侧短路
电流计算
答:
另外还牵扯到变压器的阻抗、电网的系统容量等因素有关。实在是说来话长。再说,变压器制造厂家计算短路
电流
,是为了
计算变压器
的抗短路能力。而变压器用户计算短路电流是为了继电保护。说简单一点。1)在电网容量为无限大的条件下;
2
)忽略系统线路的阻抗的情况下。 短路电流稳定值倍数为 K=100/Uz (其中...
630KVA
变压器
一、
二次电流
能各承受多少安培电流?
答:
额定
电流
I=
变压器
额定容量P/(1.732*变压器高压侧额定电压U)变压器低压侧额定电流的
计算
公式是:额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器低压侧额定电压U)630KVA的变压器高压侧额定电流是630/(1.732*10)=36.37A 630KVA的变压器高压侧额定电流是630/(1.732*0.38)=957.2A 这些仅仅是理论值 ...
...电力
变压器
,额定电压为35kv/10kv,
计算
一
二次电流
。 请问各位_百度...
答:
I1n=S/√3/Un=25000/√3/35=412.4A I2n=25000/√3/10=1443.4A
单相
变压器
的一侧电压U1=380V,
二次
侧
电流
I2=21A,变压比K=10.5,试求一 ...
答:
从你的问题来看,一侧应该是一次侧。一次侧380V,变比10.5,那么
二次
侧电压应该是36V。I2*U2=21*36=750VA。一次侧
电流
=750/380=1.97A。
380v变220的
变压器
如果过
二次
侧
电流
是1.3那么一次测是多少
答:
电压的变比为380/220=1.7273倍,那么电流的变比为电压变比的倒数。那么
二次电流
为1.3A,一次侧电流为1.3/1.7273=0.7536A。
单相
变压器
额定
电流计算
答:
变压器
额定
电流计算
公式 对单相变压器: I1N = SN / U1N I2N = SN / U2N 对三相变压器: I1N=SN/[sqrt(3)U1N] I2N=SN/[sqrt(3)U2N]U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、
二次
侧处于空载 时的电压。单位为V。相变压器中,额定电压指的是线电压。SN为变压器额定...
变压器
的一次电压和
二次
电压怎么
计算
?
答:
图一假定
变压器
是空载的,在左侧一次绕组N1输入电压、流过空载
电流
、建立空载磁场,产生主磁通Фm(Фm是交变磁通的最大值,具有交变性质,符号上边应点圆点,字库没有此种字型),通过铁芯磁路,与一次、
二次
线圈全部匝数交链,分别产生感应电动势E1、E2,于是,式2可以分别表示一次、二次线圈感应电动...
测得配变
二次电流
如何算一次电流
答:
1、若“配变
二次电流
”是指变配电所主回路电流互感器二次电流,那么一次
电流计算
:一次电流(A)= 二次电流(A) × 电流互感器变比倍率 2、若“配变二次电流”是指变配电所主
变压器二次
侧电流,那么变压器一次侧电流计算:一次侧电流(A)=变压器二次侧电流(A) / 变压器一次电压与二次电压比...
计算
:一台200KVA的变压器,求配电
变压器二次
侧额定负荷(COS取0.9...
答:
P=S/COSφ=200/0.9=222kW。考虑到,
变压器二次
的空载电压是400V,变压器的容量是按空载电压来
计算
的,在额定负载时,其二次的电压约为400×0.95=380V,所以实际能带的外部负荷就是222×0.95=211kW。
变压器
一次
电流
是如何
计算
的?
答:
公式法
计算
:
变压器
一次电流=S/(1.732*10),
二次电流
=S/(1.732*0.4)。一次电流其他计算方法:1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A...
棣栭〉