66问答网
所有问题
当前搜索:
控制变压器二次电流计算
知道
变压器二次
侧
电流
,怎么
计算
一次侧电流
答:
根据
电流
比等于匝数比的倒数进行
计算
,但是励磁电流会给计算带来误差。
某三相
变压器
的
二次
侧电压400V,
电流
250A,功率因素COSψ=0.866,求有功...
答:
首先要弄清楚视在功率还是有功功率的概念,然后定性
变压器二次
输出侧输出功率是视在功率还是有功功率,弄清楚这几个问题,就可以如下
计算
:视在功率S=√3×UI 有功功率P=√3×UIcosψ 无功功率S=√3×UIsinψ 转换效率η=输出功率/有功功率=P0/P 二次侧输出功率 对此三相变压器来说是 有功功率...
2500KVA
变压器
承载
电流
多少
计算
方式
答:
2500千伏安
变压器
最多可以承受2700KW。如果功率因数为0.9,则其额定可以带2250kW的有功负荷。不过变压器都有短路应急过负荷的能力,一般可以带20%的应急过负荷,则最高可承受2700KW,但不超过2小时。两小时是变压器的限制,超过两小时变压器温度过高会导致绝缘损坏,发生绝缘击穿 、短路等严重后果。
电源
变压器
求一次
电流
和两个
二次
绕组匝数
答:
变压器
每伏匝数是550÷220=2.5匝/伏,36v绕组匝数是36×2.5=90匝,24v绕组匝数是12×2.5=30匝,变压器总功率是36+24=60W,变压器一次
电流
=60÷220=0.273A
电压互感器的
二次
电压怎样
计算
答:
I1=P1/U1(1.1到1.
2
)(A)式中:U1为低级电压(V)1.1到1.2为考虑到空载激磁
电流
的经验系数.
变压器
容量
计算
出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数.变压器容量的选择 变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电...
变压器
短路
电流
的
计算
和电流速断定值整定:
答:
速断定值:498×1。2=598A 过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过
变压器二次
侧母线上故障时流过的最大短路
电流
,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的...
请问我有10KV开关柜,
变压器
2000KVA,开关柜
电流
瓦感器200/5,请帮提供微...
答:
变压器
的高压侧额定电流110A。最大短路电流=(额定电流/阻抗电压)*2.55。如果你变压器阻抗电压为10%,那么可以算出最大短路电流为:2805A,对应互感器
二次
侧电流为70A。因此,保护定值的电流1 段(速断)可以设定为:68A(比70小点就行),0秒。
电流2
段(过流)可以设定为2.5倍额定电流,即7A,...
电压互感器
二次
侧的电压怎样
计算
?
答:
630VA, 输入380V 输出110v 24v,这样子两个输出电压,那输出电 ...
答:
变压器
输出是两个独立绕组,还是一组绕组中间抽头, 请补充说明 .附加说明:两个独立绕组,容量只能通过测量导线线径方法来
计算
,找把游标卡尺测量24V绕组的线径,可以在接线端子处测量,得到线径后查手册(电工手册)就能知道对应
电流
值,再乘24V就是24V绕组的功率,630VA减去它就是110V绕组的功率,另外...
10千伏
2
台1250千伏安的
变压器
,其配电室内进线保护怎么
计算
?变压器保护...
答:
(高压侧
电流
/CT变比)*7,这是电流速断的
计算
方法,因为速断保护是一种短路电流的保护,因为短路电流很不好计算,所以只能取5-10倍的额定电流(
二次
)。(高压侧电流/CT变比)*1.3,这是过电流的计算方法,其实这个系数取1.2-1.5都可以。因为
变压器
有30%的过电流能力,所以我们一般都取1.3。...