66问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻降阻的最好方法
电力铁塔
接地电阻
超标怎么处理
答:
1、增加
接地
极 2、在接地体周围使用稀土
降阻
剂
请问,施工的防雷接地中
接地电阻
最后测得大于1欧姆怎么办?
答:
你的土质是沙土地,
接地电阻
大于一欧姆的话有一下
方法
可以做:1、灌注盐水 2、重新在周边的空旷场地布置一个接地网或者人工接地极。3、使用
降阻
剂 4、使用降阻模块 这方面我
比较
在行,不懂的可以问我。费用的话要看你们的合同要求,基本上都是算在防雷接地的施工中,一般甲方是不会轻易增加预算的。
在
接地电阻
达不到标准时,应采取的措施有( )。
答:
【答案】:A、B、D 在
接地电阻
达不到标准时,可以采用加“
降阻
剂”,增加接地极的数量,更换接地极的位置等
方法
。
降阻
剂使用
方法
详解
答:
K:
降阻
系数取1.5 为了方便用户订货,根据我们以往的经验及有关科研部门测试,特向用户推荐如下用量表供参考:
接地
形式/用量kg/m/土壤
电阻
率Ω.m ρ≤500 500<ρ≤1000 1000<ρ≤2000 ρ>2000 水平 10-16 16-22 22-30 30-36 垂直 12-18 16-24 24-32 32-38 施工
方法
在施工现场以降阻...
如何让
接地电阻
小于1欧
答:
具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法:取不同的点进行测量,取平均值。(2)测试线方向不对,距离不够长。解决
的方法
:找准测试方向和距离。(3)辅助接地极电阻过大。解决的方法:在地桩处泼水或使用
降阻
剂降低电流极的
接地电阻
。
在
接地电阻
达不到标准时,应采取的措施有( )。
答:
【答案】:A,B,D 在
接地电阻
达不到标准时,可以采用加“
降阻
剂”,增加接地极的数量,更 换接地极的位置等
方法
。
监控立杆如何降低
接地电阻
?
答:
莫斯科动力学院也做出了大量的试验和测量。后来我国和美国均对采用拉线杆塔降低杆塔
接地电阻
方面做了一定的研究,拉线杆塔是利用拉线和拉线盘的散流作用,
降阻
效果也很显著。90年代中后期,重庆大学提出了长垂直接地体的理论和利用SZJ型空腹接地装置降低杆塔接地电阻理论,清华大学提出了爆破接地技术,武汉高压...
窗户
接地电阻
过大防雷接地怎么处理
答:
1、换土,将原有较差土质换成含水量大的好土,如黏土。2、深埋
接地
极。3、施加
降阻
剂,不过此
方法
慎用,现在有些地方不让用了。4、打深井,能打出水来效果很好。5、采用多支接地线外引接地极,找有水源的土地。方法很多,结合实际情况采用。希望能够帮助你。
降阻
剂使用
方法
详解
答:
K:
降阻
如果土壤干燥或在沙漠地区先是接地区域湿润并定期浇水