66问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻大于4欧怎么处理
Y,
接地电阻
为什么不能大与30欧10欧
4欧
???
答:
在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。也就是阻抗减小到最小值。在电感和电容并联电路中,谐振的时候阻抗增加到最大值,这和串联电路相反。综上所述,
接地电阻
之越大,就表示,对电流通过的阻碍越大,接地电阻设定为不
大于
某个特定值得情况,是因为在雷击或其他情况造型瞬态大电流...
强弱电分开
接地怎么
实现?
答:
弱电接地包括:信号地、数位地,模拟地、屏蔽地。这是同时存在的。当我们说“强弱电共用接地网,那么
接地电阻
不应
大于
1欧”时。强电接地,是明确的。(电源地与雷电流入地)当说弱电接地时,就要区分一下:1、强电接地与屏蔽地关系:能共用接地网,但是接地电阻大小,又无关紧要了,屏蔽地接地电阻无甚...
重复接地的
接地电阻
要求小于
答:
式中:R—一自然
接地电阻
,Q;p——土壤电阻率,Q-m;A——建筑物的接地面积,m2。GB50057第4.2.2规定小于10欧;GB/T2171-200第3部分规定小于10欧;建筑物防雷要求不大于10欧,低压电力要求不大于10欧,电子信息系统要求不
大于4欧
,计算机机房要求不大于1欧。接地电阻并不是一个电阻,而是一个...
桥梁墩顶预留
接地
端子施工完成后测得
电阻
不应
大于
多少?
答:
14.7.4.3 电子设备
接地电阻
值除另有规定外,一般不宜
大于4
Ω并采用一点接地方式.电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体.但此时接地电阻不应大于1Ω.若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m.不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定. 电子设备应根据需要决定是否...
接地电阻
值标准是多少
答:
不同的电器设备、不同功能区域的
接地电阻
值标准都是不一样的,例如防雷保护的接地电阻不能超过10欧、防静电接地电阻不得高于100欧、交流直流接地电阻不得
大于4欧
、发电机接地电阻不
超过4欧
、独立避雷针的接地电阻不的超过10欧等等。二、接电线技巧有哪些 1、我们在给插座开关接电线时,一般要同时接火线...
工作接地的
接地电阻
一般不应
超过
多少欧
答:
1、低压电气设备保护
接地电阻
不
大于4
Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。2、变压器中性点接地电阻不
大于 4
Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。3、防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
接地电阻
为什么要小于4欧姆,而不是3欧姆或5欧姆
答:
3、防雷接地:(整理总结)防直击雷
接地电阻
不
大于
10欧;防雷电感应的接地装置,其接地装置电阻不大于10欧;防止高电位侵入的,避雷器、电缆金属外皮和架空线终端杆上的绝缘子铁脚接地电阻不大于10欧;架空金属管道进入建筑物处,应每隔25米接地一次,接地电阻不大于20欧。但其中爆炸危险如采用低压架空线...
接地电阻
应为多少
答:
标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于
4欧
; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6 共用接地体(联合接地)应不
大于接地电阻
1欧。
避雷针
接地电阻怎么
检测?电阻值应不
超过
多少才合格?
答:
钳形地阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于
4欧
;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、共用接地体(联合接地)应不
大于接地电阻
1欧。