66问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻大于4欧姆
为什么接地网
接地电阻
要小于4欧?
答:
电工电气
接地电阻
标准小于
4欧姆
是单纯的强电标准,如果在现在建筑包含防雷、弱电(通信、电视、网络、计算机、报警、监控、智能家居)一起的地线的地阻要求还要低于1欧。接地网对由埋在地下一定深度的多个金属接地极和由导体将这些接地极相互连接组成一网状结构的接地体的总称。广泛应用在电力、建筑、计算机,...
防雷接地系统
接地电阻
是否可以
大于
1
欧姆
?
答:
首先,在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,4.3.6条款,共用接地系统的
接地电阻
应按50Hz电气装置的接地电阻确定,不应
大于
按人身安全所确定的接地电阻值。也就是说,按照接入共用接地系统中其他分系统的最低电阻要求确定,例如,只是防雷系统,10欧姆可以,有防雷系统和一般电气系统,
4欧姆
可以,有...
重复接地的
接地电阻
要求一般为多少
欧姆
答:
一般情况下,对于重复接地的
接地电阻
,国际电工委员会(IEC)标准和国家电气安全标准都有相关规定。根据 IEC 60364《住宅、公共及类似用途电气系统的选择和安装》,以及国家标准 GB 50057《建筑电气设计规范》,重复接地的接地电阻要求一般为小于10Ω(
欧姆
)。接地电阻小于10Ω的要求是为了保证接地系统的有效...
加油站是怎样防静电的啊?
答:
1、防静电接地:油罐、加油机和输油管线应有整体接地装置并保持灵敏有效,其
接地电阻
应每年定期检测两次。2、加油员上岗时,必须穿防静电服装:化纤面料服装在穿着摩擦时会产生很高的静电电压,会产生静电火花,具有相当大的危险性。所以加油站员工的工作服必须是防静电面料或全棉面料,不允许穿化纤服装上岗...
重复
接地电阻
一般小于4
答:
4.重复
接地电阻
的标准和要求 介绍与重复接地电阻相关的标准和要求。在不同的国家和行业中,对于重复接地电阻都有相应的标准和规定。这些标准通常要求重复接地电阻应该小于一定数值(如
4欧姆
),以保证接地系统的正常工作和安全性能。5.接地系统的优化与改进 讨论如何优化和改进接地系统以达到更低的重复接地...
家用电地线怎么接
答:
接地体的长度一般为2~2.5毫的钢管。钢管打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角钢或圆钢打入的一端加工成尖头形。装设接地体前,要沿接地体的线路先挖沟,以方便打入接地体和方便敷设连接这些接地体的扁钢和圆钢,沟深一般为0.6米以上。如果一根接地极施工后,测出的
接地电阻大于4欧姆
,那么应该打...
设备外壳保护接地,
接地电阻
为
4
欧,当发生单相接地故障时,人为什么碰触外 ...
答:
人要触电必须通过大地形成回路才产生,触电身体部位与大地必须有电压差才会触电。当发生单相
接地
故障时,外壳直接接到大地的表面点,此点到真正的大地仍有
4欧姆
,而人碰触设备外壳时,相当于碰触外壳的手与接触地面的脚在同一个电位上,自然碰触外壳会没事的。
防雷
接地电阻
是否能
大于
1
欧姆
?
答:
是如何测量的?接地电阻的测量,需要专用的接地摇表,一极接到接地处的桩头上,另一极引到远处(大约几十米)的泥地上,摇测而得。
为什么规定重复
接地
阻值要小于10
欧姆
,如何计算得来?
答:
GB50057第4.2.2规定小于10欧;GB/T21714-2008第3部分规定小于10欧;建筑物防雷要求不大于10欧,低压电力要求不大于10欧,电子信息系统要求不
大于4
欧,计算机机房要求不大于1欧。
接地电阻
并不是一个电阻,而是一个阻值,接地电阻的大小,是对一个接地体或者设备外壳或建筑物接地极对大地之间的电阻值。