66问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻大于4欧姆
接地电阻4欧姆
以下合格吗?
答:
接地电阻
4欧姆以下合格。若是在电压为380伏特或220伏特时,接地的电流是比较小的,在几安培,因而接地的电阻是不能
超过4欧姆
。但是,容量若为100千伏的情况,那么接地电阻可以适当增加,只要不超过10欧姆即可。拓展知识 接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。
变压器总容量在100KVA以上
接地电阻
不
大于4
欧,100KVA以下不大于10欧,那...
答:
单台变压器容量在100KVA以上
接地电阻
不能
大于4
欧,100KVA及以下不能大于10欧。
机房接地系统,一般
接地电阻
要小于多少
欧姆
单选
答:
接地电阻
应小于等于4欧姆。在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不
大于4欧姆
,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。电工电气接地电阻标准小于4欧姆是单纯的强电标准,如果在现在建筑包含防雷、弱电(通信、电视、网络、计算机、报警、监控、智能家居)一起...
对地绝缘
电阻
是越大越好,还是越小好
答:
接地电阻
过大根据
欧姆
定律U=RI,所以接地点电压很高,如果此时有人经过,会完成夸步电压。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在...
防雷
接地
可以做三相
四
线接地吗
答:
因进配电房的三相
四
线制是三相加零线,还需重复
接地
,重复接地的功能就是当前级零线发生故障时,能有效的保障用电器及人身的安全.重复接地时,零线和接地引下线汇合在配电柜里的重复接地排里,(本身就是连接的),而后从该排里引出一根总零线到零线排,其后从
接地
排和零排引出的接地线和零线就不再连接,...
重复
接地电阻
要求小于多少
答:
重复
接地电阻
要求小于多少介绍如下:重复接地的接地电阻要求小于4欧。原因如下:1、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不
大于4欧姆
,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。2、重复接地:按有关规定,中性点直接...
为什么
接地电阻
要小于
4欧姆
呢?
答:
1、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不
大于4欧姆
,当容量在100千伏安以下时,
接地电阻
还可放宽至不大于10欧姆。(第417页)2、重复接地:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里...
重复接地的
接地电阻
要求小于多少
欧姆
?
答:
独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧,独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧,防静电接地电阻一般要求小于等于100欧,共用接地体(重复接地)应不
大于接地电阻
1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
重复接地的
接地电阻
要求小于多少欧?
答:
重复接地的
接地电阻
要求小于4欧原因如下:1、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不
大于4欧姆
,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。2、重复接地:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和...
接地电阻
一般在4-10
欧姆
之间,为何有人会说地线把人这个电阻短路了?
答:
但要有
电阻
很小的条件,如
接地
处地下超湿,铁水管,接入河流泥沙里,或专用接地等就是很小,就象短路,但相反就不是很小而是很大是个不固定值,不会短路,只是把漏电接地并不短路,如把接地接在专用地那火线接上外壳,而外壳又接地时,那就只因电流太大而跳阐或烧保险,是不能开机的。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜