66问答网
所有问题
当前搜索:
接地电容电流
电抗器有几种接线方法?(串联电抗器,并联电抗器分别说明)
答:
④消弧电抗器。又称消弧线圈。接于三相变压器的中性点与地之间,用以在三相电网的一相
接地
时供给电感性
电流
,以补偿流过接地点的电容性电流,使电弧不易起燃,从而消除由于电弧多次重燃引起的过电压。⑤滤波电抗器。用于整流电路中减少竹流电流上纹波的幅值;也可与
电容器
构成对某种频率能发生共振的电路...
中性点不
接地
系统中发生单相接地故障时 流过故障线路始端的零序
电流
究竟...
答:
中心点不
接地
系统中,如果发生单相接地故障,没有零序电流流过故障点,只有供电系统的
电容电流
流过故障点,电流超前于电压90°。只有在中心点直接接地系统中发生接地故障,才会有零序电流流过。
请问电气规范
接地
电阻是多少,谢谢!!!
答:
电气装置的
接地
电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障
电流
的大小规定了不同的电阻值,把目前规范中的一些规定值现做一个摘录。其中有两本规范根据09年建设部文件已经更新或者作废了。但仍然可以参考。(1)信号接地——为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。(2)功率接地——除电子设备系统以外的其...
35KV变电站里零序电压定值是多少?零序电压跟运行方式有关系?
答:
正常运行时零压接近零而不等于零,系统发生故障三项电压不对称的时候才会出现零压。必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。当中性点直接接地系统(又称大
电流接地
系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有...
当35kV及以下系统采用中性点经消弧线圈
接地
运行时,消弧线圈的补偿度应...
答:
另外,装在电网的变压器中性点的消弧线圈,以及具有直配线的发电机中性点的消弧线圈应采用过补偿方式,是考虑电网运行方式变化较大,如断路器分闸、线路故障、检修以及分区运行等,电网
电容电流
都将可能减少。若采用欠补偿运行方式,电容值的改变有可能使消弧线圈处于谐振点运行,这是不允许的。
带正电荷的金属板
接地
会放电,直流系统的正极接地为什么不会放电?为 ...
答:
直流系统的正极
接地
没有形成回路,因为负极与大地没有接通,所以不会放电;静电放电一样的有回路,回路并不是只有导线才能形成回路;被电离的空气也可以;
电容
单极接地不放电是因为电容的另一极没有和大地接通,不形成回路,所以不放电;但是如果二块极板被击穿,就会在电极板之间形成放电回路。看得出来你...
电抗器在电气主接线中的作用?
答:
1.限流电抗器---又叫串连电抗器.补偿
电容器
组回路中串入电抗器后,能抑制电容器支路的高次谐波,降低操作过电压,限制故障过
电流
.2.并联电抗器---一般接于超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用.3.消弧电抗器---又称消弧线圈.接于3相变压器的中性点与地之间,用以在3相电网的1相
接地
时供给...
交流系统
接地
方式主要有几个?
答:
②主要缺点是内部过电压对相电压倍数较高。3、中性点经消弧线圈接地方式 (1)消弧线圈是一个具有铁心的可调电感线圈,当由于电气设备绝缘不良、外力破坏、运行人员误操作、内部过电压等任何原因引起的电网瞬间单相接地故障时,
接地电流
通过消弧线圈呈电感电流,与
电容电流
的方向相反,可以使接地处的电流变得...
如何选择最适合的MOS管驱动电路?
答:
跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要
电流
,只要GS电压高于一定的值,就可以了。这个很容易做到,但是,我们还需要速度。在MOS管的结构中可以看到,在GS,GD之间存在寄生
电容
,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以...
大
电流接地
系统中的零序过电流保护的动作值应如何整定?
答:
应大于相邻线路首端(本线路末端)三相短路时所出现的最大零序不平衡电流。应大于非全相运行时的零序电流。与相邻线路的零序电流II段或III段配合整定。应选取其中较大者作为整定值。单相接地保护又称零序电流保护。在小接地电流的电力系统中,若发生单相接地故障时,只有很小的
接地电容电流
。而相间电压...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
73
74
75
76
涓嬩竴椤
72
其他人还搜