66问答网
所有问题
当前搜索:
怎样测量电缆的电阻是多少
一根三芯
电线
10米,用1千伏电阻表
测量
线与线间绝缘
电阻是多少
为...
答:
线路
电阻
的话不应小于10MΩ,根据预期正常的范围的话,线路电阻最低不应低于两兆欧如果说你用1000伏的招标
测量的
话,那么只要不低于两赵都是可以正常使用的。希望我的回答对你有所帮助,望采纳,谢谢。
怎样测量
线路的绝缘情况
答:
1. 使用兆欧表测量电力或照明线路的绝缘
电阻
时,将“L”接线柱连接至被测线路,而“E”接线柱则接地线。2. 在
测量电缆
绝缘电阻时,为了提高测量的准确性并消除表面漏电引起的误差,应将“G”接线柱接到
电缆的
绝缘层上。3. 测量设备绝缘电阻前,务必先断开电源。对于电容较大的设备,如电容器、...
电缆
绝缘
电阻多大
为正常?
答:
电线
绝缘
电阻测试
标准数值的合格标准:1kV及以下
电缆
——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘
阻值
都不同。经验:(...
微
电阻
计或者称为毫欧表的
测量
原理是什么?与普通万用表有什么区别?_百 ...
答:
(2)普通万用表
测量电阻
一般采用比例法,被测电阻与标准电阻串联,测量标准电阻和被测电阻的电压,两者电流相同,根据标准电阻的阻值换算出被
测电阻的阻值
。2、测量精度不同 (1)微电阻计在测量微电阻的时候,消除了
测试
线本身电阻的影响,更加反应真实电阻值。(2)万用表的测试线电阻会影响其被测...
3M
电缆
接线机绝缘
电阻是多少
中缆
答:
你说的3M是什么不太明白,但是
电缆
绝缘
电阻
主要是通过绝缘摇表来
测量
相间及相对地的绝缘,380V电缆绝缘用500V摇表测量绝缘电阻大于0.5MΩ就可以通电,但如果是单独的电缆而不带任何负载的话就应该是在500MΩ
电缆的
绝缘
电阻
标准
是多少
?
答:
在实际应用中,对于新安装的电缆,通常会使用绝缘
电阻测试
仪进行测试,以确保
电缆的
绝缘电阻满足要求。对于运行中的电缆,定期进行绝缘电阻测试也是必要的,以监测电缆的绝缘状态是否良好。如果需要具体的绝缘电阻标准值,建议查阅相关的电缆制造标准或者咨询电缆制造商,以获取准确的技术要求。
一台3KW的380V三相电动机,外接
电缆的
线间
电阻是多少
?
答:
外接
电缆的
线间
电阻
越大越好,相间的绝缘电阻不能低于0.5M。低于0.5M说明相间绝缘过低。万用表一般
测量
线圈电阻,
阻值
较低。单相电机高的也只有100多Ω。用高阻挡(20M)也可以测绝缘电阻,但是因为万用表电压不高,测量结果会有误差,可能万用表测出来绝缘良好,摇表测出来却漏电,因为摇表的电压有...
怎么
用摇表测接地
答:
问题一:
怎样
用摇表测线路是否接地 摇表又称兆欧表,是用来
测量
被测设备的绝缘
电阻
和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。 摇表又称兆欧表,其用途是
测试
线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下: 1、首先选用与被测元件电压等级相适应的摇...
70平方的旧
电缆
绝缘
电阻是多少
?
答:
电缆的
绝缘
电阻
值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。. [, E3 x8 K4 n1 Z: w: G! P 一、新电缆绝缘电阻的最低值(非
测量
相接地)! p. Z4 T4 i- A7 X新电缆绝缘电阻的最低值可比照制造厂给出的20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻...
绝缘
电阻检测
标准
是多少
?
答:
高压配电装置绝缘
电阻测试
A、可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。B、高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。低压:0.4KV低压电气设备绝缘
电阻检测
标准,是相线对地绝缘值≥0.5MΩ为合格。高压:6KV以上高压设备电气设备绝缘电阻检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。即1KV电压等级...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤