66问答网
所有问题
当前搜索:
已经变压器电流怎么计算容量
已知初级和次级电压及次级
电流
,
怎样计算变压器容量
??
答:
你上面提到的
变压器容量
,可以直接以次级电压和次级
电流
的乘积来
计算
。如果是三相变压器,需再考虑线电压和相电压问题 如果是整流变压器,需再考虑次级电流AC和DC转换的问题 如果是需要设计变压器的话,输入容量还要再考虑空载损耗的成分。你给的条件不太明确,先说这些吧,仅供参考。
变压器
的
容量怎么算
?
答:
变压器容量
指的是其铭牌额定容量,以KVA表示。也就是在其额定电压下,流过这些
电流
,变压器各部分发热不超过允许值,能够长期运行。变压器的容量单位为VA或kVA等,而功率的单位为W或kW等,当然此处的功率指的是有功功率。变压器的容量是由两部分组成,即有功功率和无功功率,因此当有人以kW为单位提供...
...和次级电压(80V)及次级
电流
(230A),
怎样计算变压器容量
??_百度...
答:
80v*230A/0.85=21.6
变压器
的
容量
应不小于20千伏安
电流
是500A的
变压器
的
容量怎么算
答:
变压器的额定
电流计算
一次侧近似0.058*KVA(
变压器容量
,规格10kV/0.4kV) 二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 500/1.44=347.2KVA 选用400KVA变压器.不过400KVA的变压器是不允许安装在露天的.
...额定
电流
为57.74183.3A,
计算变压器
额定
容量
?
答:
根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定
电流
大约为;I 高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737 也就是说1KVA
变压器容量
的额定输出电流为0.05774A。你这里
怎么
是3.15KV呢?57.74183A是低压输出电流还是高压输入电流?变压器容量的
计算
公式就是上面Sp=√3...
变压器
的
容量怎么算
?
答:
KVA是视在功率的单位,KW是有功率的单位,,视在功率*功率因素=有功功率,如果电路的功率因素等于1,则100KVA=100KW。千伏特·安培(kVA),一般指电力系统中电力设备(如
变压器
、电机等)额定
容量
的单位,这里额定容量表示在额定工作条件下输出功率的保证值,对于变压器为视在功率,对于电机指有功功率。
变压器容量计算
公式
答:
β=S/Se。根据查询养娃家网显示,
变压器容量计算
公式为:β=S/Se,其中S表示计算负荷容量(kVA),Se表示变压器容量kVA。β表示负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定
电流
与相应的相系数的乘积。变压器的制作原理:在发电...
电力
变压器容量
和
电流
的关系?
答:
当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。
变压器容量
指视在功率。单位;伏安vA .千伏安kvA .兆伏安MvA,当功率不变时,
电流
与电压成反比。
计算
公式:单相...
怎样计算变压器
的
容量
和
电流
?
答:
变压器的
容量
是KVA,即视在功率。
计算变压器
额定电流时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。以常用10KV/0.4KV变压器为例,它的额定
电流计算
方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):10KV/0.4KV、1000KVA变压器的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;10KV...
如何计算变压器
的
容量
和
电流
?
答:
变压器电流计算
公式是i=s/1.732/u。i--电流,单位a,s--
变压器容量
,单位kva,u--电压,单位kv。二、快速估算法,变压器容量/100,取整数倍,然后5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸...